Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 26 januari 2018, 20:48:46 »

Såna där spänningsprovare är ofta så högohmiga att de visar spänning på allt möjligt som är spänningssatt genom fullt tillåtna kapacitivt kopplade strömmar, läckströmmar mm.
En klassisk sak är en gammal skrivbordslampa där tvåledarkabeln är indragen i ställningens stålrör, försöker man mäta upp läckströmmen från den till jord får man knappt mätbart värde, man det räcker till för att en spänningsprovare ska reagera eller att man ska känna det om man stryker försiktigt med handryggen mot den.

Prylar som innehåller avstörningskondensatorer kopplade mellan nätspänning och höljet (i princip all elektronik som innehåller en switchad nätdel, liksom prylar där det ingår en elmotor med kollektor) får tillräckligt höga läckströmmar för att de ska vara fullt mät- och märkbara pga avstörningsanordningarna.

Det fanns ett bra råd i en del servicemanualer för japansk hemelektronik på 80-talet , nämligen att om man ska mäta upp läckströmmar efter reparation (det var lag på det i vissa länder på den tiden), så skulle man använda en multimeter ställd på växelspänningsmätning och parallellkoppla den med ett motstånd på 1,5 kohm.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 14 januari 2018, 16:39:50 »

Jag har idag mätt både jorden, nollan och fasen i vägguttaget och allt verkar rätt inkopplat.
Om det är någonting som skapas då det är en metallring runt en lampa som gör att phasen lyser. dontknow
Dessutom har jag två metallringslampor och båda ger samma resultat.

Flyttade den ena lampan till en annan fasgrupp och det var nästintill samma resultat, jag tror att lampan blev påverkad då jag höll i elkabeln 30-40 cm ovanför lampan dontknow, den gav iallafall utslag och tantaloan släckte och tände phasen genom att ta och släppa på metallringen.
Om lamphöljet är jordat borde det inte visa något med phasen, är den det inte borde du väl kunna mäta en spänning mellan jord och höljet. Men det kan bli lite märkligt ibland, min phasen ger utslag på vissa punkter av USB-kabeln, kanske är skärmen dålig där, jag vet inte. Men jag hade en gång en tv-box som gav tillräckligt med ström från höljet för att man skulle tycka det var obehagligt att ta på den, den var dock ojordad.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 14 januari 2018, 13:57:42 »

Det låter som att det induceras spänning där. Det är i princip ofarligt eftersom spänningen sjunker till noll så fort det blir någon belastning. Däremot kan det indikera att nånting är fel. T ex att lampan är jordad men jordledningen inte är ansluten i andra änden.

Jag har idag mätt både jorden, nollan och fasen i vägguttaget och allt verkar rätt inkopplat.
Om det är någonting som skapas då det är en metallring runt en lampa som gör att phasen lyser. dontknow
Dessutom har jag två metallringslampor och båda ger samma resultat.

Flyttade den ena lampan till en annan fasgrupp och det var nästintill samma resultat, jag tror att lampan blev påverkad då jag höll i elkabeln 30-40 cm ovanför lampan dontknow, den gav iallafall utslag och tantaloan släckte och tände phasen genom att ta och släppa på metallringen.
 
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 januari 2018, 19:13:19 »

Jag använder min för att se vilken lampa jag ska byta på adventsstaken, vid den typen av "jobb" är den helt ok.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 januari 2018, 18:32:01 »

Jag får inte in filmen som jag precis filmade, konstigt nog filmar den i mp4 och det går inte att lägga in på forumet, jag vet dock inte om felet ligger i telefonen eller i min nya dator, jag har för mig att det gick förut.  dontknow

Jag har en lampa som liknar den här, den har konstant starkström i metallringen runt lampan enligt Phasen, sätter jag ett finger på ringen samtidigt som jag håller phasen så slocknar den. Samtidigt så tänder den inte alltid även när jag vet att det är 230Volt. Har dessutom 2 likadana och dom kommer från elektriker och ingen av dom kan man lita bombsäkert på..

Ni är våghalsiga om ni litar på phasen till 100%
Men då är det väl inte phasern som är felet? Även om den är överdrivet känslig så har du fått indikation på att du bör ta fram universalinstrumentet. I de fall att den inte skulle visa nåt om det finns nåt, har aldrig hänt mig, då bör man så klart mäta innan man pillar. Phasern ersätter inte mätinstrumentet men det är ett bra komplement. Det är i alla fall min mening.

Kan till phaserns försvar säga att den är ypperlig att hitta kabelbrott med , vad man skulle använda annars vet jag inte.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 januari 2018, 18:17:32 »

Ja, Nolla och jord separeras före jfb'n och den bryter både nollan och alla faser (men inte jord).
Det blev precis så lätt.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 januari 2018, 18:02:24 »

Jag får inte in filmen som jag precis filmade, konstigt nog filmar den i mp4 och det går inte att lägga in på forumet, jag vet dock inte om felet ligger i telefonen eller i min nya dator, jag har för mig att det gick förut.  dontknow

Det är Rickard som strular med uppladdning av film och stora bildfiler....
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 januari 2018, 17:31:40 »

Precis som Tågråttan skriver så är Phasen och alla andra "instrument" som fungerar på samma vis mycket opålitliga mätinstrument. Dom kan visa rätt men lika ofta kan dom visa fel, så ok att testa med MEN aldrig lita på.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2018, 14:57:40 »

Det låter som att det induceras spänning där. Det är i princip ofarligt eftersom spänningen sjunker till noll så fort det blir någon belastning. Däremot kan det indikera att nånting är fel. T ex att lampan är jordad men jordledningen inte är ansluten i andra änden.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 januari 2018, 14:27:54 »

Jag får inte in filmen som jag precis filmade, konstigt nog filmar den i mp4 och det går inte att lägga in på forumet, jag vet dock inte om felet ligger i telefonen eller i min nya dator, jag har för mig att det gick förut.  dontknow

Jag har en lampa som liknar den här, den har konstant starkström i metallringen runt lampan enligt Phasen, sätter jag ett finger på ringen samtidigt som jag håller phasen så slocknar den. Samtidigt så tänder den inte alltid även när jag vet att det är 230Volt. Har dessutom 2 likadana och dom kommer från elektriker och ingen av dom kan man lita bombsäkert på..

Ni är våghalsiga om ni litar på phasen till 100%
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 januari 2018, 11:38:09 »

Ja, Nolla och jord separeras före jfb'n och den bryter både nollan och alla faser (men inte jord).
Tackar. Då bör det bli en enkel operation.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 januari 2018, 11:35:00 »

Phasen är ett mycket opålitligt "verktyg" så den ska du inte lite på. Lyser den inte kan du i alla fall ha spänning, men OM den lyser kan man vara nästan säker på att det finns spänning i närheten.
Ska man vara säker ska man använda ett "riktigt" mätinstrument. Och öppna och titta hur/vart trådarna går.
Många anser det, och då brukar det finnas en anledning. Jag har använt phasern ganska mycket och den har aldrig felat för mig. Man måste givetvis ha friskt batteri och prova den på en referenspunkt först. Jag är tillräckligt nitisk för att inte lita blint på den, säger den att det är strömlöst kollar jag för säkerhets skull med multimetern. Säger den att det finns spänning så litar jag på det.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 januari 2018, 10:30:04 »

Phasen är ett mycket opålitligt "verktyg" så den ska du inte lite på. Lyser den inte kan du i alla fall ha spänning, men OM den lyser kan man vara nästan säker på att det finns spänning i närheten.
Ska man vara säker ska man använda ett "riktigt" mätinstrument. Och öppna och titta hur/vart trådarna går.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2018, 10:19:53 »

Ja, Nolla och jord separeras före jfb'n och den bryter både nollan och alla faser (men inte jord).
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 januari 2018, 10:09:10 »

Mät och öppna upp dosor i närheten för att se vart kablarna tar vägen. Sen mäter du igen för att vara säker.

Har du någon testerna/mejsel? Finns det ett jordat vägguttag i närheten så kan du bryta jordfelsbrytaren och mäta resistansen/kontinuiteten mellan jord där och respektive ledare för att se vilken som eventuellt är jord. Sen slår du på jfb'n och mäter spänning mellan jorden och de andra ledarna för att se vilken/vilka som är fas.
Jo jag har mätinstrument. Fasen är väl den lättaste att konstatera, det bör ju phasern kunna ge besked på. Det som gjorde mig osäker var just att det finns jordfelsbrytare, om det finns slutning mellan jord och nolla internt i den, om man kan förfara som jag beskrev tidigare, genom att skilja dessa i centralen och sen mäta fram respektive. Då menar du att jord och nolla är åtskilda om man slår ifrån jordfelsbrytaren? I så fall reder det sig, då nyttjar jag närmaste jordat uttag som en mätpunkt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2018, 07:17:22 »

Mät och öppna upp dosor i närheten för att se vart kablarna tar vägen. Sen mäter du igen för att vara säker.

Har du någon testerna/mejsel? Finns det ett jordat vägguttag i närheten så kan du bryta jordfelsbrytaren och mäta resistansen/kontinuiteten mellan jord där och respektive ledare för att se vilken som eventuellt är jord. Sen slår du på jfb'n och mäter spänning mellan jorden och de andra ledarna för att se vilken/vilka som är fas.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 13 januari 2018, 00:13:46 »

Kan jag med hjälp av ett uttag med kända polariteter få fram vilka kablarna är utan att göra något mer än att bryta strömmen?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2018, 00:02:37 »

Tipsen bygger på att du vet att det är en fas, nolla och jord. Är det två eller tre faser (inte omöjligt om det t ex är matningen till gamla element) så blir det ett annat läge.
Har du en enkel testmejsel eller liknande så kan du ju börja med den och se vart det finns spänning.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 12 januari 2018, 23:46:29 »

Spänningen mellan jord och fas, samt fas och nolla är samma, men det är inte samma punkt!
I äldre centraler tnc är jord och nolla i samma plint(förbundna) men får aldrig vara samma punkt ute i huset (typ ett uttag) I nyare versioner, där du har tns har du 5 ledare, en  jord, en nolla, och 3 faser, där är de ej sammanbundna i centralen.
Jord och nolla är inte samma punkt, trots att det kan verka så.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 12 januari 2018, 23:01:55 »

Med en multimeter kan ju ju enkelt bestämma vilka ledare som är vad genom att kolla spänningarna mellan trådarna. Nollan och jorden ligger nära varandra i spänning, då är den tredje fasen. Med en glödlampa mellan fasen och jorden löser jfb:n ut, så då vet du vilken ledare som är jord och den kvarvarande är nollan. Du kan testa med lampan mellan fas och nolla och då ska inte jfb:n lösa ut.

Men är det inte samma spänning mellan jord och fas som mellan nolla och fas?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 januari 2018, 22:41:22 »

Med en multimeter kan ju ju enkelt bestämma vilka ledare som är vad genom att kolla spänningarna mellan trådarna. Nollan och jorden ligger nära varandra i spänning, då är den tredje fasen. Med en glödlampa mellan fasen och jorden löser jfb:n ut, så då vet du vilken ledare som är jord och den kvarvarande är nollan. Du kan testa med lampan mellan fas och nolla och då ska inte jfb:n lösa ut.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 12 januari 2018, 22:19:26 »

Jag har 3 omärkta ledare som sticker ut från väggen. Enligt rykten är en fas , en är nolla och den tredje jord. Anläggningen har jordfelsbrytare.
Min första tanke var att separera jord och nolla i skåpet och sedan ringa fram jorden. Men behöver jag göra något i skåpet? De är ju redan separerade?
Har jag jorden är det ju lätt att konstatera vilken som är vad av fas och nolla. Kommer givetvis att märka kablarna korrekt efteråt.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!