Hei !
Snakket med en kjøletekniker hos Carrier angående flytting av lvp.
Han tipset meg å kjøre varmepumpen på aircondition-modus, stenge ventilen til det tynne røret (det som leder r410a ut av utedelen ved cool-modus) og dermed vil kompressoren suge inn all r410a fra innedel/rør uten mulighet til å kjøre dette ut av utedelen igjen. Når en har vakuum på rørstrekket, kan en stenge ventilen til det tykke røret og skru av varmepumpen.
Nå skal nesten all r410a være samlet i utedelen (slik de kommer som ny) og en kan koble fra rør, flytte pumpen, legge nye rør og gjøre en vanlig installasjon igjen, uten behov for ekstra påfylling av r410a.
Noen som har vært borti dette? Er det virkelig så enkelt?
- kjbu