Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: admin
« skrivet: 12 november 2004, 19:52:37 »

Jag sitter inte på något beräkningsprogram, men jag tycker det verkar lite med 234 meter...

Två hål med vardera 150 meter aktivt djup skulle se till att du aldrig kom under 0 grader in. (Uppskattningsvis)

Har du talat med grannarna om hur djupt de borrat - och vilka effekter de har på sina värmepumpar... vilka lägsta inkommande temperaturer på KB-vätskan.

Grundvattennivån brukar ligga på ca 2-7 meters djup - men det kan vara både mer och mindre - på en grusås kan det vara långt till grundvattnet, än en gång - hör med de som borrat i er närhet.

Citera
Kollektordata: Aktiv borrhålslängd; 234 meter (finns grundvattnet där?)

Aktivt djup innebär att det skall vara 234 meter från grundvattnet och till borrans botten!

De flesta borrare verkar få problem att komma djupare än ca 200 meter, se till så att du själv inte behöver betala den extra kostnad som tillkommer ifall de behöver göra två hål.

Jordborrning + foderrör kostar ca 3 ggr så mycket som borrningen i berg...

Ta in fler offerter, hör av er till forumet igen, jag tycker inte att ni skall köpa en anläggning som har mindre än 0 grader inkommande kölbärare som lägst, värmepumpens verkningsgrad minskar med ca 3% för varje grad lägre inkommande köldbärare du har.
Skilladen mellan 0 och -5 grader blir således ca 15% i minskad verkningsgrad - det kan vara en god affär att borra lite djupare, i alla fall på lång sikt!

/Rickard

PS. Tala med grannarna!, fråga om borrdjup, värmepumpens uteffekt och lägsta inkommande KB-temp.
Utifrån den infon kan du själv bedömma om offerten är rimlig.
DS.
Skrivet av: Ing-Britt
« skrivet: 12 november 2004, 12:38:12 »


Hjälp, vår 15 år gamla kombipanna har havererat och vi är inte insatta i ämnet bergvärme! Vår familj, 4 personer, bor i ett äldre tvåvånings trähus, 234 m2 och har förbrukat ca. 45000 kW (olja+el) exkl. hushållsel per år. Kan tänka oss att ha lite varmare inne. Har fått en offert på NIBE FIGHTER 1115-13 kW med eltillsats 9 kW.
Borrning 240 meter. Beräknad energitäckningsgrad 99 %. Sytemdata i offerten (1.8 m3 olja, el 35000 kW), Nettoenergibehov 49400 kW (exkl. hushållsel), 5000 kW
varmvattenbehov ingår i det. Kollektordata: Aktiv borrhålslängd; 234 meter (finns grundvattnet där?)Köldbärartempereratur in (medel): 0 grader C.
Frågetecken: Vi bor på en grusås. Andra i området har fått borra mellan 7-25 meter för att komma till berg. Finns det någon extra marginal inräknad i borrdjupet eller behöver det förlängas och i så fall går det? Är det o.k. att köldbärartemp. in, medel, är 0 grader C?
Tacksam för lite hjälp/Ing-Britt

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!