Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Blinkande lampor  (läst 12493 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad boxerhero2

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Blinkande lampor
« skrivet: 04 januari 2006, 11:23:59 »
I augusti var Ventilationsutveckling hos mig och installerade 2 st Ras 13 i huset. Dom har fungerat mkt bra fram tills igår.
När vi kom hem så stod den ena still och på innerdelen blinkade filterlampan och operation lampan väldigt snabbt.

Ringde till Ventilationsutveckling i morse och dom sa att dom kan komma imorgon. Nån som tror sig veta vad som har hänt??

Saknar dig ,du trasiga Ras 13.... :-\

Utloggad mm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blinkande lampor
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 13:18:09 »
du har antagligen fÃ¥tt strömavbrott, och du eller montören  har kanske inte aktiverat den automatiska Ã¥terstarten vilket inte är gjort pÃ¥ fabriken.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:26:49 av mm »

Utloggad boxerhero2

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blinkande lampor
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 13:29:32 »
Tror inte jag har haft strömavbrott då allt annat är normalt + att min andra ras 13 funkar utmärkt...

Utloggad mm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blinkande lampor
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 13:43:01 »
samma sak hände mig efter ett strömavbrott, men jag bara startade upp den och sedan aktiverade återstarten. därefter bröt jag själv strömmen för att se att den startade upp på egen hand, men visst det kan ju vara något annat
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:44:56 av mm »

Utloggad boxerhero2

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blinkande lampor
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 12:55:02 »
Service killen var här och fixade problemet.
Det hade frusit i slangen där termostaten sitter.

Panasonic E9

  • Gäst
Panasonic E9
SV: Blinkande lampor
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 13:25:21 »
Låter som en Toshibabugg  :D

Utloggad johnny00

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Blinkande lampor
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2006, 23:43:40 »
Låter som en Toshibabugg  :D

Det är en  Panasonic-bugg, dÃ¥ det som regel inträffar pÃ¥ Panasonic-modeller och undantagsvis pÃ¥ Toshiba-modeller. Dvs det undantag som bekräftar regeln att inget gÃ¥r sönder pÃ¥ en Toshiba-maskin. *roflmao* ;D *roflmao*

John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2497
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Blinkande lampor
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 19:49:41 »
Klart saker går sönder på en Toshiba, har ni inte läst att min innerfläkt byttes efter ett år ?! (lagerljud)

Utloggad Jawen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÃ…LSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Blinkande lampor
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 14:00:28 »
Om fläkten i utedelen har frusit fast lite efter en avfrostning så uppstår samma felkod, d.v.s att filterlampan och operationslampan blinkar hastigt.
Detta sker när signal "starta" går från styrkortet och fläkten försöker snurra igång men kan inte pga sitter fastfryst/kärvar för mycket.

Bara och stänga av och gå ut och ta bort isen, och starta upp igen.

MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i BÃ¥lsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad harling

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Blinkande lampor
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 17:19:20 »
Precis samma sak som jag ställde en frÃ¥ga omnÃ¥gon annanstans i forumet.  Jag visste nog inte var jag hörde hemma...

"Vaknade i morse med bara 14grader i huset. Luftvärme pumpen gav ingen värmeoch två lampor blinkade snabbt, den som alltid lyser operation, och den som det står filter på.

Det är en toshiba.

Någon som vet vad det är för fel.. Vill gärna ha lite värme.

Tacksam för svar."

Så en följd fråga.. Om det nu är is som har fåttpumpen att stanna..Hur gör jag för att få bort , med hjälp av vatten eller nått annat..

Hoppas på svar..

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Blinkande lampor
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 21:39:34 »
Det betyder "Protective circuit operation for outdoor P.C. board".

Ha pumpen på (On läge).
På fjärrkontrollen i botten när dragit ut luckan finns ett litet hål det står "CHECK", använd en penna eller ett gem och tryck i det hålet.
Nu kommer du in "Service läge" och operationlampan börjar blinka, du kan nu bläddra med "On" eller "Off" pilknapparna.
Du bläddrar igenom felkoder och finns ingen sån kod lagrad piper det till en gång, finns en kod lagrad piper det 10 gånger på det numret och alla dioder blinkar samtidigt.

Bläddra igenom alla koder (52 st), det är hex så du kommer bläddra från 00 till 33.

Notera vilken(vilka) det piper 10 gånger på och skriv tillbaks här så ska du få veta vad det betyder.

Tryck på "On/Off" knappen för att gå ur service-läget.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 21:48:30 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Larstro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Blinkande lampor
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2010, 20:25:38 »
Hej hej!

Har en Toshiba med felkod 1a 1c 1e, vad betyder det?
Tacksam för svar.

Mvh Lasse

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!