Författare Ämne: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dÃ¥lig/kaputt?  (läst 2383 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jonfog

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
« skrivet: 13 januari 2011, 20:32:33 »
Hej! Det verkar som om avfrostningen inte alls fungerar på min pump. Först täcks utsidan av kondensorn med is och sedan börjar det byggas på is på insidan tills det är så mycket att fläktbladen börjar ta i.
Med check funktionen fick jag en fel kod 1A som jag tolkade var en felkod för att fläkten börjar få svårt att snurra då bladen tog i.
Efter avfrostning med värmefläkt så har tyvärr detta upprepats. Jag har även stängt av spänningen till den för att nolla den.
NÃ¥gra tips?
Den är inte ens 2 år.
Trågvärmekabeln känns varm, kan den ligga för nära någon temp. givare tro?

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 22:21:13 »
Hej Jonfog..!

Det är snarare en trasig/fuktskadad sensor. Borde väl vara ett garanti-fall..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Jonfog

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 11:38:52 »
Hm, vid närmare undersökning ser jag att det är fuktigt eller snarare oljigt vid den nedre anslutningen till utedelen. Drar åt den något.
Ser även att det vanliga problemet med att det blir massor med is under utedelen är borta.
Så frågan är om det läckt ut gas och det gjort att avfrostningen inte fungerat?
Men eftersom den faktiskt levererar värme (annars skulle det ju inte bli is) så undrar man.
Läste i en tidigare tråd om hur avfrostningen skall fungera, "kompressor stängs, ventil byter efter x sekunder" etc. men blir inte så mycket klokare.
Är det inte så att avfrostningen helt enkelt är att den kör som AC en stund och tar värme från huset för att värma ute delen?

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 20:09:30 »
Det där lät inget vidare... Det ska inte vara oljigt på anslutningarna. Det är väl rör-anslutningarna vi pratar om?

Om oljan inte kommer utifrån på något sätt, kan du vara rätt säker på att det är anslutningen som läcker. Det följer alltid med lite kompressor-olja med kyl-mediet i rören. Och läcker den olja så läcker den kyl-medie.

Du borde nog inte ha dragit åt muttern. Dels kan man dra för hårt. Koppar-röret kan då brista. Det kan ha varit fallet redan från början, och då blir det inte bättre av att dra åt mera. Dels borde nog din installatör tillkallas för att kolla anslutningen och om du har läckage. Då vore det bättre att den var i ursprungligt skick, så han inte anklagar dej för att ha skadat anslutningen.

Du ska absolut kontakta din installatör - åtminståne för att höra vad han säger.
Kanske du borde stänga av pumpen tills vidare. Läcker den blir det värre om den går.

Precis som du säger går pumpen som AC (eller i kyl-drift) under avfrostningarna. Men med den skillnaden att fläktarna står stilla både inne och ute.
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 20:11:57 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 22:06:26 »


  och när du kontaktar installatören kanske inte berätta att du försökt dra Ã¥t rörena . DÃ¥ kanske din eventuella garanti ryker !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!