Författare Ämne: Är ComfortZone CE50 optimalt vid dessa förutsättningar?  (läst 1220 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hehe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Vi har nyss köpt en gammal tvåplansvilla med källare i Södermanland. Byggd på 30-talet, boyta ca 100 kvm, källare ca 50 kvm.
Innan vi flyttar in ska vi renovera huset och funderar på att "hotta upp" värmesystemet. Vi har några "finesser" i huset som krånglar till kalkylen.

Dagens värmesystem:
vattenburen elvärme.
Hyfsat ny acktank 500 l med 3+6 kW-patron och inbyggd 200 l vv-beredare (Strömsnäspannan TS-500) från 2001.
Gammal ved/oljepanna kopplad med rostiga läckande rör till acktanken. Denna vill vi riva ut.
Ventilation: dåligt självdrag.
Radiatorer: Blandat, några "antika", andra ca 70-tal. Ett par verkar inte bli varma alls. Tvårörssystem.
I markplan sitter dessutom en IVT lvp (fjuttig jämfört med min nuvarande Nocria -tack för den Northkingen!) från 2005.
Elförbrukningen har varit ca 23000 kWh, men detta i ett singelhushåll. Jag gissar att vår familj kommer dra uppemot 30000 kWh.

Vi vill ha bättre ventilation och lutar därför åt en CE50. Frånluftskanaler kan vi installera utan större problem då vi ändå ska renovera. Tanken är också att kunna använda acktanken. Är detta en optimal lösning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är ComfortZone CE50 optimalt vid dessa förutsättningar?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 08:07:55 »
En CE50L blir det väl då, som du dockar mot din acktank (som blir en VVB)?

Ett tips är att ta loss termostaterna på de krånglande radiatorerna och kolla om stiften fjädrar ut, de kan fastna ibland. Knacka försiktigt på ventilen eller dra ytterst försiktigt i stiftet med en tång om det sitter fast.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hehe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är ComfortZone CE50 optimalt vid dessa förutsättningar?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 10:03:14 »
En CE50L blir det väl då, som du dockar mot din acktank (som blir en VVB)?

Ett tips är att ta loss termostaterna på de krånglande radiatorerna och kolla om stiften fjädrar ut, de kan fastna ibland. Knacka försiktigt på ventilen eller dra ytterst försiktigt i stiftet med en tång om det sitter fast.

Det stämmer, CE50L ska det vara. My bad!
Tack för tipset med termostaterna. Kanske har en rostflaga satt stopp i en termostat. Ledningarna är galvrör från -36!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 698
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!