Man kan tydligen ställa både vid vilken temp DUT inträffar, och vilket deltaT man vill ha vid den utetemperaturen.
Vad minsta deltaT är vet jag inte, men man kanske kan anta att det ligger runt 4 grader.
Det Bertil reagerat på är att den inbyggda cirkpumpen på varma sidan drar 40W redan på 1% utsignal, på hans gamla värmepump ställde han in flödet som han ville ha det, och då drog den ca 30W om jag inte missminner mig.
Utifrån detta kan man alltså anta att han har högre flöde idag, redan vid mineffekt än han haft tidigare.
Då man kan justera deltaT vid DUT till mellan 0 och 25 grader och DUT till mellan -40 och -20 grader så verkar man ju kunna ha en stor påverkan på flödeskarakteristiken vid olika framledningtemp, så även i hus med flödesproblem borde man kunna få till en OK situation - om man bortser till hur det påverkar kylprocessen och COP.
Jag vidhåller i alla fall den bild jag fått från ägarna i forumet, att det här med flödet i princip varit en ickefråga sedan de lanserade sina värmepumpar i 1250-serien.
Lika tydligt verkar det det vara att Nibes reglering är för trög för att kunna hantera en bypass, jag tror helt enkelt inte att det skulle fungera på en Nibe värmepump.
Då är i så fall arbetstank lösningen för de som vill ha optimala flöden, maximal COP och ett balanserat flöde i radiatorkretsen och gör det möjligt att köra med termostater på alla radiatorer, eller i vart fall på majoriteten av radiatorerna.