Författare Ämne: Problem med Nibe 1215  (läst 4665 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
Problem med Nibe 1215
« skrivet: 12 augusti 2018, 16:00:01 »
Har varit borta några dagar och upptäcker att det inte finns något varmvatten. Displayen var helt svart.

Stängde av pumpen och satt igång den igen, displayen hoppar igång. Men pumpen vill inte starta, menyerna har även dom ändrats.

Rumptemperaturen visar noll. När jag trycker pÃ¥ pilen stÃ¥r det Utetemp  = 13C, Panna 0(55). Har aldrig sett att ordet "panna" har funnits i menyerna förut.
Trycker på knappen med elementsymbol, elementlampan tänds. I menyn kan jag se "Tid till start 3 min." Denna räknar ner men hoppar upp till tre minuter igen. Försöker få varmvattenlampan att tändas, men den tänds aldrig.

Jag känner inte igen menyerna som sagt, det verkar som mjukvaran har nollställs eller något. Ingen säkring har gått, spänning på alla faser.

Nån som känner igen problemet eller har någon ide hur jag ska lösa det?
Nibe Fighter 1215-7

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2018, 16:31:32 »
Har Åskar hälsat på kanske ?

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2018, 16:36:39 »
Ja, det åskade ganska ordentligt i fredags.
Nibe Fighter 1215-7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2018, 09:55:57 »
Kolla om du kommer åt meny 8, Grundinst
Ändra vänstra siffran till 1 och tryck på driftlägesknappen.
Om detta inte Ã¥terställer menyerna sÃ¥ behöver du nog ett nytt displaykort eller reläkort.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2018, 16:20:42 »
Tack för svaret, jo det kanske blev lite bättre.

Kompressorn startar när det är dags att värma elementen, det fungerar fint.

Men, värmning av varmvatten fungerar ej. Vid jämna mellanrum tänds varmvattensymbolen några sekunder, man hör att det surrar i apparaten, tror det är värmebärarpumpen som startar. Sedan hör man att växlingsventilen surrar. Om ventilen verkligen går rent fysiskt är svårt att säga. Men sedan slutar surrandet och lampan för varmvatten släcks.

Pratade med supporten, han trodde att det var fel på växelventilen. Har testat att tvångsköra den från servicemenyn, och som jag skrev tidigare så surrar den iaf. Och man kan höra ett klick när surrandet slutar, dvs en gränslägesbrytare klickar till. Den borde fungera.


Nibe Fighter 1215-7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2018, 07:28:21 »
Nibe 1215 har ju ingen logik så den borde starta kompressorn för VV-körning oavsett hur växelventilen står.
Det som brukar hända om växelventilen är trasig är att den kör på och antingen värmer radiatorerna då den tror att den värmer varmvatten eller tvärtom.
Kolla i meny 13 så att det är en 1:a på DriftP?

Annars har jag ingen annan idé än att nått är knas med displaykortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2018, 07:50:25 »
Meny 13:
DriftP 0
HP/MS 1
LP 1

Vad innebär detta?
Nibe Fighter 1215-7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2018, 14:17:51 »
Den bryter VV-laddning direkt eftersom driftpressostaten är bruten.

Då är frågan om driftpressostaten är trasig eller om det är displaykortet som felar?
Driftpressostaten är ansluten direkt i displaykortet så det är antingen eller.
Har du en multimeter så kan du kolla upp den.
Den sitter på X1C, 3-4.
Kolla även om du har meny 3b, på den sista 1215-modellen så kom den till en meny efter 3 som man kommer åt genom att först trycka "öka" och sen bläddra med kanal i meny 3?
I så fall kan du ändra VV-stopp från (A) till en temperatur vilket gör att den kan göra varmvatten även om driftpressostaten är trasig.
« Senast ändrad: 14 augusti 2018, 14:19:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2018, 17:40:24 »
Tack för svaret.

Jag kommer inte åt meny 3b, tyvärr.

Jag har ohm-mätt driftpressostaten och den är låg-ohmig, således antar jag att den är ok. Att den leder när trycket inte är för högt. Kopplade även ur den och den indikerade fortfarande noll i displayen.

Således är det mkt troligt att det är displaykortet som är defekt. Vilket känns troligt eftersom den var svart när jag kom hem på söndagen.

Hur får man tag på ett nytt, via supporten antar jag? Ska googla lite.
Nibe Fighter 1215-7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2018, 11:36:31 »
Tack, det var de två jag hittade också.

Har beställt, återkommer med resultat om några dagar.
Nibe Fighter 1215-7

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Problem med Nibe 1215
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2018, 15:41:51 »
Et nytt displaykort är monterat, nu fungerar pumpen som den ska.

Tack så mycket för hjälpen.
Nibe Fighter 1215-7

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!