LL som frikyla!?
« skrivet: 21 maj 2018, 20:02:01 »
Har aldrig plockat i nån LVP så jag vet inte om det är möjligt..
Men senaste tidens värmebölja har gjort mig sugen på frikyla.

Går det bygga om en gammal LVP innedel som fläktkonvektor för frikyla?

Är det för klena ledningar typ som kylskåpet?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad perra83

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Kön: Man
  • FLVP
SV: LL som frikyla!?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2018, 20:15:58 »
Det fungerar säkert om du är klurig.

Men annars funkar en LLVP perfekt att kyla med. Jag har kör min till och från de senaste två veckorna. Den har förbrukat mellan 0,5 till strax under 2kWh per dag. Billigt!! Jag och hundarna njuter medans sambon tycker att det blir lite kallt.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan. FLVP Nibe 410P -08, Cronspisen 3m3 ved/år.
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb 13000kWh

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2018, 20:26:33 »
Klurig så det räcker och blir över..  ^-^

Klart det går att köpa en LLVP, men tanken var att bygga själv då det blir billigare.

Bara en fläktkonvektor kostar ju lika mycket som en LLVP  :o
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2018, 18:37:21 »
Har forskat lite i forumarkivet och sett att det går utmärkt att bygga om en gammal LLVP till frikyla.  :) tummenupp

Kan man köra med en klenare cirkulationspump då konvektorn lär behöva mindre flöde än vp'n på fullt skafft..?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad claese

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 410
SV: LL som frikyla!?
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2018, 18:27:02 »
Tryckfallet som blir i de klena rören räknas/m så använd 12-15mm rör så långt det går. Har använt innedelar till l/l-pumpar som värmekonvektorer med ok funktion så det funkar säkert till kyla åxå. Även om flödet inte blir så häftigt så behövs tryckuppsättningen. Hittar du en cirkpump som suttit i en värmepump så brukar de flesta ha 6 mrs-pumpar och heter tex 25/6 där 6:an symboliserar trycket. En vanlig radiatorpump brukar heta 25/4 och har lägre tryck.De flesta är sedan varvtalsreglerade åxå. Köper du en ny pump så får du en ec-pump som är dyr och har ofta inbyggd hightec för tryck o flödesreglering.  https://lundagrossisten.se/animated-vvssteg2/index.html#28

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2018, 20:40:24 »
Tanken var att jag kanske inte behöver en lika krallig cirkulationspump som det sitter i vp'n.
En 6'a räcker antar jag   tummenupp

Får nog löda om själva radiatordelen i llvp för större flöde.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2869
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: LL som frikyla!?
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2018, 19:41:16 »
Det fungerar säkert om du är klurig.

Men annars funkar en LLVP perfekt att kyla med. Jag har kör min till och från de senaste två veckorna. Den har förbrukat mellan 0,5 till strax under 2kWh per dag. Billigt!! Jag och hundarna njuter medans sambon tycker att det blir lite kallt.

Billigt kan jag skriva under på. tummenupp
Nu har jag strax över 20 grader i vardagsrummet 45m2 och det upplevs som kallt, som mest har pumpen dragit 860watt och snittet har varit på 740 watt under 4 timmar.

Nu är jag pigg och laddad för att kolla in kvällens fotbollsmatch, kan ju ha att göra med att jag sov en sen sval middag också. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh. 
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.

Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2018, 23:09:52 »
Går en LLVP i kylläge billigare än vad en fläktkonvektor och cirkulationspump gör?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28813
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LL som frikyla!?
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2018, 13:23:16 »
Nej, det gör den inte.
Men den har bra effekt, och är nog som regel inte dyrare i inköp heller om man räknar totalkostnaden.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2018, 16:18:33 »
Nä ska man köpa grejerna så blir det nog både billigare och enklare att gå på LL direkt..

Ska försöka få tag på en trasig LL som jag kan bygga om.
Behöver bara lite rör och en cirkulationspump utöver den.

Så det behöver nog inte bli så dyrt  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad putte82

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 639
SV: LL som frikyla!?
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2018, 21:04:30 »
Vill ni göra det billigt kan jag absolut rekommendera idén. Själv använde jag utedelen från en större pump och lödde om för bättre flöde, den krämar på rejält med frikyla i hela huset. Jag har ett 28 stick på köldbäraren och använder vpns pump då den ändå oftast går pga pool så kostade inte många kronor att få svalt och skönt. Saknar vårt hus nu när vi är på semester i Jämtland och svettas - har svårt att sova :(

Att använda innerdelen skulle vara perfekt för att kyla tex ett sovrum.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.

Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2018, 14:49:17 »
Har lagt ut lite krokar hos dom kontakter jag har häromkring.
Får se vad som dyker upp..

Tanken är att montera två stycken, en på varsin sida om en vägg, i den kan jag dra brinekretsen ner till garaget.
Kyler då kök och vardagsrum, alla sovrum ligger bra i norrläge  tummenupp

Ska kolla vad det går ställa brinpumpen i för lägen, vore ju enklast att använda den.
VP'n är en Nibe 1255 3-12.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 390
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: LL som frikyla!?
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2018, 14:51:04 »
Antar att du kör din centralt i tex FTX-systemet?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme