Författare Ämne: Kopplade fel  (läst 3503 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad polaris

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kopplade fel
« skrivet: 21 november 2004, 17:08:16 »
Jag kopplade in ett nytt större element i garaget..mn snodde det andra vägen och dÃ¥ kom anslutningarna tvärs om ...sÃ¥ nu kommer vattnet in underifrÃ¥n..gör de nÃ¥t??plockat bort termostaten.  De blev dÃ¥ varmt o skönt i garaget.

polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
Re:Kopplade fel
« Svar #1 skrivet: 21 november 2004, 17:34:21 »
Nja,det e ju inte optimalt ,men e det varmt o mysigt så kör på det.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:Kopplade fel
« Svar #2 skrivet: 21 november 2004, 18:33:35 »
Jag kopplade in ett nytt större element i garaget..mn snodde det andra vägen och dÃ¥ kom anslutningarna tvärs om ...sÃ¥ nu kommer vattnet in underifrÃ¥n..gör de nÃ¥t??plockat bort termostaten.  De blev dÃ¥ varmt o skönt i garaget.

polaris

Om du känner i nederkanten av element så är det antagligen kallt i andra änden mot var inloppet sitter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Re:Kopplade fel
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 18:52:43 »
FörstÃ¥r inte varför det inte finns höger och vänster-koppel...  
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad polaris

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Kopplade fel
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 19:10:18 »
Hela elementet e varmt ..kanske lite mer nertil än upptill.
Tänk till nu....de e kanske bättre köra grejerna baklänges....bättre verkningsgrad eller..värmen vill ju uppåt.
15 gr kallt här nu och 40 gr VBfram...är det som att betrakta som lågtemp eller högtemp.

polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Kopplade fel
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 19:20:46 »
Det är inte bättre stopp nu.
Det varma vattnet kommer in i botten det är lättare än det kalla vattnet vad händer jo det strävar uppåt och där är ju returen, men med höga flöden blir det lite inblandning oxå. Men hel aradiatorn används Inte optimalt. Men är dom rejäla funkar det oftast helt ok med konventionell värme där det inte är så noga om man måste brassa på lite extra temp fram.
Så här ska det va (med naturlagarna) varmt vatten in i toppen på radiatorn det spider sig (vill uppåt) det ersätts hela tiden av varmt vatten trycks nedåt mot returen... Så ska det va
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad polaris

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Kopplade fel
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 19:44:06 »
Joo ..de ska väl va så..inte köra baklänges..men me elmätarn funkar de!
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Kopplade fel
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 19:57:37 »
Hooooho tänkte inte pÃ¥ det  ;D det funka ju tom bättre  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Kopplade fel
« Svar #8 skrivet: 26 november 2004, 19:31:49 »
Det finns korskoppel till radiatorkopplena som man sätter under.

Det brukar bli väldigt dåligt flöde över moderna radiatorer när dom går baklänges.
Knappt varma halvägs i bredd och iskalla undertill.
Gamla sektionsradiatorer är dock inte lika känsliga.

Extra roligt är det med en termostat monterad då dom kan börja KLONKA hysteriskt (den inre ventilen sugs fast mot sätet).

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Kopplade fel
« Svar #9 skrivet: 26 november 2004, 20:58:23 »
Råkade få cirkpumpen att jobba i fel riktning och det var ett h-vete att lufta, ville inte ge sig... Inte visste jag vad jag gjort för fel... ???

Men nu med nyinstallerad pump och en del väl roliga kommentarer ar rörpularen så funkar det perfekt, enkelt att lufta... kände mig rätt dum just då men man måste ju försöka ibland... ::) kan själv... :) man lär sig väl med tiden att man inte vet allt.... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!