Har sedan igår (söndag) morse märkt av en markant skillnad på vår innetemperatur, mot normala 19-20 ligger den nu uppåt 24 och golven känns varmare än normalt. Har inte gjort några justeringar på pumpen förutom att jag kollade säkerhetsventilerna helgen innan. Nåt mer som avviker är temp vv givare som ligger runt 65 grader mot normala 55-45. Nån som har en aning vad detta kan bero på?
-
Kanske inställningen för värmekurvan råkar ha ökats oavsiktligt i kombination med att shuntventilen kärvat fast?
-
Läs av meny 2.0 (båda värdena)?
-
Framledningstempen är 42,7 (27) grader, låter väldigt högt med tanke på 6 plusgrader ute? Pratade med en servicekille igår han trodde det kunde vara fel på en kontaktor. Han ska titta på pumpen imorgon, återkommer med svar då om han hittar var felet ligger.
-
Jag tror shunten har pajat också, känns som det är mer än ett fel... Sc:,h
-
Trasigt reläkort visade det sig.