Titel: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: vippe skrivet 04 januari 2009, 21:21:31
Känner mig en smula nervös då det är -16 grader och värmepumpen har nu löst ut lågtryckspressostat 7ggr och jag har inte hittat felet.

Känns som det händer när el tillskottet går i, kan det vara så tro?

Jag har för mig att det cirkulerar varmt vatten ändå ute i pumpen från Elpannan inne, det vore ju isåfall skönt.

Har funkat kanon i 1 månad, sen installation.
Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 6 AW
Skrivet av: ace skrivet 04 januari 2009, 21:29:54
Om den inte jobbar mot extremt låga vattentemperaturer är det fel på pumpen !
ring Installatören/ ÅF

mvh.ACE
Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: vippe skrivet 04 januari 2009, 21:34:00
Ok, tack för svaret.


Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: vippe skrivet 04 januari 2009, 22:30:42
Hallo,

Sänkte tidigare idag G2 pump till läge 1, och hitills har det funkat.

Möjligen blir man väckt av larmsignal, eller tror ni de kan vara det felet?

Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: ace skrivet 04 januari 2009, 22:47:12
trycken följs delvis åt
om du sänker vatten-flödet på varma sidan stiger trycken en aning..vilket räcker för att du ska klara dig.
var flödet rätt injusterat innan och den löste på lågtryck är något fel !

ACE
Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: vippe skrivet 04 januari 2009, 22:55:24
Killen som installerade är borta på ledighet, huset är nybyggt och ännu inte helt optimerat.

G1 och G2 har båda gått på full gas, tills nu. G1 på läge 3 och G2 på läge 1.

skillnaden just nu på T8 (32) och T9 (27,8)   är  4,2 grader.
Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: vippe skrivet 05 januari 2009, 11:24:32
 :D  Har även hittat ett inställningsfel i anslutningseffekten, på kompressordrift, effektbegränsning stod på 9 kW, nu på 4,5 kW.

Titel: SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Skrivet av: rudmark skrivet 05 januari 2009, 14:36:38
Min (Samma sort) tjöt 7-8 ggr i går kväll, samma "lågtryckspressostat"varning. Tempen på framledningsvattnet sjönk drastiskt till 19-20* vilket ledde till en kall kväll s.a.s., Varningen indikerar ju igensatt fläkt alt lameller etc på utedelen, alt låg kylvätskenivå. Inget av dessa var fel vid koll. Gav fasen i alltihop och gick och lade mig. vid 2-tiden i morse fungerade allt igen (OK kvitterade en varning till om samma fel) Vill inte ha detta fel vid nästa kylknäpp (uppstod tydligen vid >17 minusgraders utetemp)