Ämnessammanfattning

Skrivet av: arne51
« skrivet: 01 juli 2018, 19:35:54 »

Jag har också haft konstiga siffror som inte kan ha varit riktigt.
Vad är en spänningsbugg ???
Beror det på elnätet eller pumpen ?
Skrivet av: absorbater
« skrivet: 23 juni 2018, 13:19:14 »

Har testat det  ;) funka tyvärr inte
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 23 juni 2018, 10:23:24 »

Kanske en omstart hjälper?
Skrivet av: absorbater
« skrivet: 23 juni 2018, 08:25:23 »

Ja jag tänkte på att det var konstigt med 999kwh. Och det ör som du skriver producerad energi. Det har inte heller ökat sedan jag såg det första gången. När jag läser av elmätaren och vattenförbrukningen ser den ut att ligga relativt normalt så det är ju förmodligen någonting galet med mätaren i pumpen.

Får försöka få tag på återförsäljaren och få hjälp (vilket nog blir svårt tyvärr 🙄 )

Tack för er hjälp.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 22 juni 2018, 14:34:38 »

Är det ingen som reagerar på 999 timmar i juni ?
Det finns inte så många timmar på en månad.
En bugg som har triggats av strömavbrott i någon form.
2000 kWh producerad vv är inte rimligt på en månad.
Jag förstår det som producerad ej förbrukad energi.

Kontakta din åf men det ser ut som en spänningsbugg.

Med vänlig hälsning
Daikin
Skrivet av: Dontis
« skrivet: 21 juni 2018, 20:49:31 »

Ring Daiking omedelbart eller leta reda på någon bruksanvisning!
Herregud vilken förbrukning, låter enl mig som att pumpen har cirkulerat vatten konstant och vvb/elpatron gått istället för bvp.
Första 7 dagarna med bara elpatron när min pump blev inkopplad i april så drogs ca 750kWh, så det låter väl rimligt att din dragit 2 000 under största delen av Juni? :S
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 21 juni 2018, 18:41:25 »

Har det gått ovanligt mycket vatten enligt vattenmätaren med eller är det bara pumpen som värmt mycket?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 juni 2018, 14:25:45 »

För att värma 200 liter vatten från 10 till 40 grader går det åt ca 7 kWh värme. 2000 kWh är alltså rätt mycket.
Skrivet av: CVarl
« skrivet: 21 juni 2018, 12:01:52 »

Jag ringde rörmokaren och han sa att han bara stängt av pumpen på på displayen och sedan brytaren innan han tömt systemet och sedan fyllt upp det igen för att sedan starta bergvärmepumpen igen. Jag ska se uhr det ser ut när jag kommer hem, men i dagsläget är inte den vattenburna golvvärmen på, utan jag har kört elslingan med komfortvärme som också ligger installerad.

Producerad värme antar jag är värme på radiatorsystemet, inklusive golvvärmen som ska vara kopplad på den slingan. I så fall ska pumpen inte ha producerat någon värme alls, vilket kanske är rimligt med tanke på utomhustemperaturen. 

Rörmokaren sa att det var väldigt mycket vatten som tappades ut och sedan fylldes upp. Jag är lite osäker på hur mycket 2000kwh är när det kommer till vattenförbrukning. Vi har fyllt ett par badkar också sedan början av den här månaden. Men det är väl ingenting som kan påverka så här mycket? 
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 juni 2018, 08:54:41 »

Den här årstiden ska elpatronen inte gå alls. Den brukar behövas bara när det är som kallast vintertid.

Jag är inte så hemma på Daikin men producerad värme bör vara uppvärmning av huset. Om det värdet är noll och golvvärmen har fungerat verkar det som om golvvärmen är kopplad till varmvattenberedningen. Hur är det kopplat? Man kan ju vilja har golvvärme i badrummet även om huset i övrigt inte behöver värmas.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 juni 2018, 06:01:33 »

Låter knepigt, som om installatören ställt värmepumpen i någon form av underhållsläge och glömt ställa tillbaks.
Har du kollat alla inställningar i styren?
Skrivet av: Gäst
« skrivet: 20 juni 2018, 22:51:57 »

Fick nyligen en golvvärmeslinga i nya badrummet installerad varpå rörmokaren i samma veva tömde radiatorsystemet och fixade lite nya dragningar.

Nu när jag var ner och läste av mätaren på bergvärmepumpen så ser jag att varmvattenberedningen har gått upp väldigt mycket jämfört med tidigare månader. Det ligger för närvarande på drygt 2000kwh vvb under juni mot tidigare månader som legat runt 150-200kwh. Därimot ligger producerad värme på 0kwh. Pumpen var gått 999h i juni mot maj som låg på 300h. Även elpatronen har kört onormalt mkt.

Jag ska ringa rörmokaren och kolla men undrar om det är någon som har en susning vad det kan vara som hänt.

Daiking 1 år gammal bergvärmepump.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!