Efter ca 8 mån då installationen gjordes har jag fortf, luft i köldbärarsystemet (Jordvärme) , det skvalar i rören när VP startar men efter ett tag avtar det helt.
Har expansionskärl istället för nivåkärl då "krökarn" tyckte det skulle vara bättre
. Trycket är ca 0,7 bar vid drift men när den startar går det ner till 0,1 bar på mätaren
samt att det skvalar väldigt. Hade en ide om att tvångsköra KB pumpen samt ansluta en lång slang på högsta punkten KBin (ballofix) , dra ut denna genom ett fönster i pannrummet och
upp på en 6-7 meter hög stege, låta den sedan köra ett längre tag. Vad tror forumet om denna åtgärd ? Har även testat automatavluftare men det hjälper inte alls.
Alla synpunkter är välkomna