Jag har 16A huvudsäkring till vår gamla 8kW IVT. Den motsvara väl en 9:a idag på grund av att man räknade annorlunda med temperaturen på VB? Jag har aldrig bytt en huvudsäkring på de 10 år som vi bott här. Vi har dock ingen bastu igång.Jag fattar inte riktigt varför IVT skulle ha behov av större säkringar. Mjukstarten har väl inte med säkringarna att göra?
Titta på tabellen på sidan 7:http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdfEn 16A "trög" diazed klarar 85A i 0,5 sekunder.Jag tror inte att startströmmen är avgörande. Eltillskottet kopplas ju dessutom in efter kompressorn.
Blinkande lampor vid start har inget med säkringar att göra utan hänger samman med det matande nätet. Är nätet "svagt" blinkar det vid lite större laster som kopplas in är nätet "starkt" syns inget när samma "apparat" kopplas in.
Avstånd till transformator, nätägarens grovlek på matande ledningar (låg och högspänning), nätägarens transformator, nätets belastning är väl det som har största påverkan.
Problemet med "knäppningar" uppkommer i första han när VP växlar från att göra varmvatten till att göra värme och den första "skvätten" vatten som kommer ut i systemet är det som har värmt varmvattnet och därför är mycket varmare än det avsvalnade vattnet som finns i värmesystemet. Och i det hänseendet är det ingen skillnad på inverter och ON/OFF.
Tack! Hos Daikin står det: "EffektivvarmvattenproduktionDen inbyggda varmvattenberedaren är på 180 liter.Tack vare tekniken med slingtank, och att värmepumpenutnyttjar överkapaciteten i kompressorns effekt, producerastappvarmvatten mycket snabbt och effektivt. Daikinsteknik innebär också att risken för knäppningar ielementen elimineras."Ligger det något i det eller är det bara snack?