VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frånluftsvärmepumpar => Ämnet startat av: esteen skrivet 29 november 2019, 08:22:14
-
Hej!
Jag har problem med trycket i mitt värmesystem.
Det pendlar kraftigt mellan 0,3 och 1 beroende på temperatur.
Kan det vara blåsan i expansionskärlet som är trasig?
Någon läcka kan jag inte hitta...
-
Troligtvis. kolla med att peta på piggen på luftventilen, samma typ som bilventil, sitter under en plastpropp på kärlet, kommer det vatten så är kärlet dött, hål i blåsan och trycket åker jojo. I övrigt med tomt kärl ska det fyllas luft till ca 0,6 bar, förtryckning