Författare Ämne: Har jag rätt inställning ?  (läst 4704 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Har jag rätt inställning ?
« Svar #15 skrivet: 03 december 2010, 19:27:11 »
40 ºC i hetgastemp ät inte normalt.

Det måste vara givarfel. Pumpen producerar värme och värmbärare ut är ca 40 grader. Temperaturen borde vara ca 70 grader.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad undra

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Har jag rätt inställning ?
« Svar #16 skrivet: 05 december 2010, 10:40:19 »
Hej! Så här ser mina värde ut nu.

 Kurva 2.8                                  VV
GT1       34,1    33,5                 GT1      till 29,1      Nuv 34,1
GT2     -1,9                             GT2         1,9
GT3       50,0    49,8                 GT3         50,0           49,5
GT6       77,8                           GT6         86,5
GT8       39,3                           GT8         53,0
GT9       33,8                           GT9         49,1
GT10     1,1                             GT10       -0,9
GT11    -2,4                             GT11       -2,6

vill ni vara snäll och kolla om det inte stämmer nånstan.

MVH/ Undra

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Har jag rätt inställning ?
« Svar #17 skrivet: 05 december 2010, 10:51:16 »
Ser helt normalt ut. Nu är till och med hetgastemperaturerna rimliga. Förgåend värde på GT6 på 40 grader måste ha berott på avläsning alldeles efter start eller strax efter det den hade stannat.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad undra

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Har jag rätt inställning ?
« Svar #18 skrivet: 05 december 2010, 11:02:29 »
Hej! Nej det var idiot servicekille som har ställ till all problem. Jag misstänkt att det inte stämma med servicekille,
förra gången bytte han expantionventil och justera den,men han har öppna den för mycket därför kompressor temp kan inte komma upp. Jag gick ner i går och justera den och det hjälper.
Tack så mycket Rolan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!