Författare Ämne: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115  (läst 6730 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2019, 17:57:59 »
Du skrev tidigare att värmepumpen är 9kW. I manualen som länkades finns inte den storleken, däremot är tillsatsen på 9kW.
Kolla på märkskylen hur stor värmepumpen är, kanske är den större än vi tror.
Jag har 16A huvudsäkringar och en 8kW IVT, jag har aldrig bytt en huvudsäkring.
Tidigare skrev du att en huvudsäkring är varm, men nu är alla säkringarna till värmepumpen varma? Du kommer hela tiden med ny information...
Bjud hem din bekant snarast så ni får gå igenom detta tillsammans, berätta gärna vad ni kom fram till.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2019, 22:07:11 »
Så VP har gått 22 Timmar (av 24) Skillde 14minuter mellan avläsningarna från igår
Och TS har gått 3timmar.

Det är inget uppenbart fel men har det varit jämn temperatur över dygnet skulle jag gärna vilja se 24 timmar kompressordrift innan det får bli 3 timmar tillsats. Vad är det för inställning på gradminuterna för pumpen och tillsatsen?

Värmepumpen bör ha dragit ca 70 kWh under dygnet, det beror lite på vilken tillsatseffekt som har varit inkopplad.
« Senast ändrad: 23 januari 2019, 22:09:33 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2019, 23:08:33 »
Fast det har ju bytts propp 3! ggr det senaste dygnet...  det har påverkat både kompressortiden och tillsatstid...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2019, 10:18:47 »
Fast det har ju bytts propp 3! ggr det senaste dygnet...  det har påverkat både kompressortiden och tillsatstid...
Tänkte inte på det. Men 70 kWh för uppvärmning ändras inte.

Det är märkligt att säkringarna går. En 16 A säkring tål 20 A under väldigt lång tid. 6 kW elpatron är mindre än 9 A per fas. Kompressorn kan gärna inte dra mer än 3-4 A.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2019, 13:56:39 »
Det är märkligt att säkringarna går. En 16 A säkring tål 20 A under väldigt lång tid. 6 kW elpatron är mindre än 9 A per fas. Kompressorn kan gärna inte dra mer än 3-4 A.

Det är väldigt märkligt. Om det vore kompressorn som drog för mycket borde motorskyddet lösa. Elpatroner brukar väl knappast dra för mycket...
Kan det vara så att någon mera förbrukare ligger på värmepumpens grupp?

Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2019, 14:47:43 »
Det var ju huvudsäkringarna och en 3-fas maskin så det måste ligga massvis som går på samma säkringar.

Motorskyddet på dessa maskiner är inget under av precision. ”Mitt” motorskydd löste aldrig ut när kontaktorn sket sig så kompressorn fick bytas tidigt (innan jag köpte pumpen). Har monterat elektroniskt skydd som bryter mycket tillförlitligare.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2019, 15:19:01 »
Jag får inte riktigt klart för mig vad det är för säkringar som går:

"Igår sköt jag 3st huvudsäkringar nämligen :S Och varje gång så är dom 3 central säkringarna till pannan också glödheta. Så den är nog en stor skurk i mitt drama misstänker jag."

"Förra året satt det 16amp nere vid pumpens central. När kompressorn krånglade så säkrade jag upp till 20amp för att försöka få den att gå. Sedan fick dom sitta kvar då den sköt 16amp lite då och då och får ju ingen notering på ovanvåningen att pannan har dött fören dagen efter då det är svin kallt här hemma. "

Det verkar som om säkringarna till pumpen också går eller åtminstone är betydligt varmare än vad som är normalt. Det kan gå en säkring utan att det märks. Går en huvudsäkring märks det på övervåningen enligt nedanstående.   

" Igår när vi hade släckt ner hela huset och gått och lagt oss så väckte frun mig när jag hade somnat och sa att en säkring gått."

Det går 20A säkringar när elförbrukningen, förutom till pumpen, borde vara låg. Kyl, frys och ventilationsfläktar drar inte mycket.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!