Tänkte IVT där variationerna kring börvärdet är 2,5 grader i normalfallet och då är det inte samma problem. Jag lutar också mot att pumpen inte ger vad den ska ge men tycker att det är konstigt att den i så fall verkar ha gjort det från start.
Är som sagt novis på området men hur kan man trimma in radiatorerna?
Kan du Roland förklara detta lite närmare? Vad jag vet finns det inget mer än termostaterna på elementen och dom har jag plockat bort för att vara säker på att dom är fullt öppna på alla element. Du menar väl att man på något vis ska kunna reglera varje element individuellt så att diff mellan in och ut på elementet är ca 5 °C?
Det ska finnas möjlighet att strypa in flödet individuellt. På äldre radiatorer sitter ventilen ofta vid radiatorns utlopp under en sexkantmutter. Moderna radiatorventiler har strypfunktionen inbyggd i ventilen.
Ett första steg är att känna med handen på in- och utgående rör när när pumpen så där en kvart. Man ska känna en märkbar temperaturskillnad. Är temperaturskillnaden knappt märkbar har man en radiator som kortsluter värmebärarflödet och bidrar till hög returtemperatur. Det här testet bör man helst göra vintertid när det är någorlunda jämvikt mellan den effekt radiatorerna avger och pumpens effekt.
Det bästa är att använda en IR-termometer. Inköp av en sådan brukar betala sig snabbt.