Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: utlöst lÃ¥gtryckspressostat och dÃ¥lig avfrostning  (läst 6450 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Mitt första inlägg här i forumet.
Har läst runt lite och det verkar som om en hel del goda rÃ¥d diskuteras här.  :)
Har problem med min värmepump och specar finns nedan.

Varenda vinter då det börjar bli lite kallare så löser lågtryckpressostat larmet igång flera gånger.
Fast senaste vintern tycker jag den börjar lösa redan bara då det är knappt minus och igår löste den ut igen!!!!

Har varit i kontakt med reparatör flera gånger men de kommer förbi, kollar lite, ser inget direkt fel, men tycker att någon tempgivare visar fel och byter ut den.
De debiterar en hel del för det såklart!
Vad jag har förstått så har de bytt ut T11 och T2.
Problemet kvarstår såklart och blir absolut inte bättre snarare tvärtom.

För mig så verkar det som om avfrostningen inte fungerar då det börjar bli lite kallare, och har funderat om inte T2 ligger helt fel då den ligger i östläge och värms upp av solen direkt på morgonen.
Kan det vara en orsak då T2 verkar visar lite fel temperatur??

Såg ett utmärkt inlägg av Purjo (Tack för det :) ) där han redgjorde vad som styr avfrostningen, vilket tydligen är skillnaden mellan T11 och T12. Skall kolla denna skillnad när larmet löser nästa gång.
Har checkat min pump och såg att avfrostning skall ske då...
1) T11/T12 skillnad på 10 vid 10 grader
2) T11/T12 skillnad på 8 vid 0 grader
3) T11/T12 skillnad på 6 vid -5 grader

Kan det vara som orsakar problemet?
Eller har någon i detta forum någon bra förklaringen eftersom reparatörerna inte verkar ha en susning....
-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
är det frost/is på förångaren när det är Lp stopp. Bubblar det i synglaset vid drift. Kan vara att fläkten går för sakta. Kolla fläktens kondensator.

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 12:01:38 »

Ja det har jag faktiskt tittat på och sett att det i början bubblar lite men sedan försvinner bubblorna och det syns bara klar vätska, vilket är som det skall vara om jag har förstått det hela rätt.

Under natten/morgonen larmade lÃ¥gtryckspressostaten igen!  :(
Kollade då av alla temperaturer via pumpen.

T11 var helt åt skogen! 80.2 grader!! Visar verkligen att den verkar vara sönder.......igen!
T2 visade 25 grader, när det utomhus i norrläge är endast 2 grader, vilket även T12 visade. Dock som sagt så värms T2 upp då den ligger i österläge och det blir varmt där på morgonen..

Men T11 måste bytas annars kommer den aldrig att avfrosta.
Är det någon som som provat sig på att byta T11 själv?
Eller är det alltid bättre att anlita reparatör?
-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2011, 22:30:13 »
T2 är inte inblandad alls i avfrostningslogiken. Kolla att alla andra tempgivare verkar visa rimliga värden. Kolla skillnaden mellan T8 och T9 när kompressorn har gått en stund.
Och, så klart, byt ut givaren för T11. Jag vet inte hur svårt det är att komma åt den själv, men man borde kunna följa kabeln från kopplingsutrymmet och se vart den sitter.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 10:09:58 »
Tack för råden, och du har helt rätt T11 måste bytas. Kanske går det på garantin eftersom den byttes för mindre än ett år sedan.

Vad skall man förvänta sig för temperaturer på T8 och T9?
Dessa styr väl inte avfrostningen eller kan de också göra det?

Sedan en fråga angående T2. Bra att den inte styr avfrostningen direkt men gör den inte det indirekt eftersom då
pumpen antar att utetemperaturen, enligt T2, är mycket högre än den egentligen är, och skillnaden T11/T12 som styr avfrostningen är olika vid olika utetemperaturer.
Kan det vara bra att flytta T2 från soligt österläge till mera norrläge? Är väl egentligen bara att lossa den från väggen och dra den långt från pumpen åt andra hållet.

-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 10:28:13 »
Ja, ring service och be dom byta T11. När dom ändå är där så kan du be att få ett par extra tempgivare att ha i reserv...

Har du kollat hur det ser ut när VP'n går? Blir det mycket frost på förångaren? Går fläkten som den skall? Är förångaren ren från damm, löv, etc?
Eftersom T11 inte funkar så är det svårt att veta om avfrostningen funkar, men du kan ju kolla i avancerade servicemenyn vad du har för inställningar för avfrostning och skriva ner dom här...

Skillnaden mellan T8 och T9 bör vara ca 7-8 grader när kompressorn har gått ett tag.
Utegivaren är det bara att flytta. Räcker inte kabeln så är det bara att skarva den med lämplig tvåledare...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 10:50:21 »
MÃ¥nga goda rÃ¥d!  :)

Jo jag tror bara det är att avfrostningen inte går igång eftersom den aldrig går under den skillnaden i T11/T12.

Har kollat damm/löv och allt verkar ok. Fläkten går som den skall, och det blir väldigt mycket frost och även is på
värmeväxlaren.
Jag har lyckats gå in i servicemenyn och starta avfrostningen manuellt och det fungerar utan problem. Pumpen frostas av och allt fungerar som det skall tills det blir för mycket is på värmeväxlaren, och larmet löses igen.

Sitter nu på jobbet så kan inte se exakt inställningarna, men tror det står 3 min avfrostningen men vet inte andra parametrarna. Kollar även T8 och T9 ikväll.
-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2011, 15:59:15 »
Jag fattade det som att det alltid har varit problem med avfrostningarna, även när T11 har fungerat. Som det är nu om T11 visar 80 grader så kommer aldrig nån avfrostning att triggas (såvida inte insugstempen blir varmare än 80 grader).

Normalt så kör den avfrostning tills antingen 'maximal temperatur T11' eller 'Maximal tid för avfrostning' har uppnåtts. Om T11 visar 80 grader hela tiden så borde inte manuell avfrostning funka heller, men den kanske startar avfrostningen och kör ett tag innan den kollar T11...
Hur länge frostar den av om du gör en tvångsavfrostning? Visar T11 fel hela tiden?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2011, 19:38:05 »
Nu har jag kollat alla parametrar som jag kunde se....

T8 28.7 C
T9 29.8 C
detta då T2 låg på 6 c:a

T12-T11 inställningar
-------------------------
Tid för uppnådd: 60s
T12-T11: -74 C
Beräknad minsta: 11.7

Avfrostning
-------------
Max utetemperatur: 13C
T11 Max temperatur: 20C
Max tid: 15 min
Fördröjning: 10 min
Minsta tid mellan avfrostningar: 30 min
Kompressor: 0s
4-vägsventil: 0s
värmekabeltid efter avfrostning: 15 min


Sedan gällande manuell avfrostning så satte jag igång den nu, och det lät annorlunda i pumpen och det började smälta ute (larmet hade gått). Tror den stoppade efter 5 min då det lät som någon ventil slog till. Dock var inte alls is borta men en väsentlig del av isen hade evaporerat. Så manuell avfrostning verkar fungera till hälften ungefär. Dock visar T11 fel hela tiden!

Första vintern fungerade det bra, men sedan 2009 och 2010  sÃ¥ larmade den alltför ofta. När reparatörerna kom hit sÃ¥ har de som sagt bytt ut T11 och T2 vilket inte ger nÃ¥gon direkt skillnad. FrÃ¥gan är om felet är nÃ¥got annat vilket uttrycker sig som fel i T11, eller att de felmonterat T11. Fungerade dock vid installation....
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 20:09:42 av MenzZana »
-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2011, 19:22:42 »
Nu har reparatören varit här och mycket riktigt bytt ut T11.
Han bytte även ut T12 eftersom de skulle bli givare som klarade av fukt bättre.

I vilket fall som helst så efter att han gått så kollade jag av T11 och T12
Nu verkar dessutom fläkten inte snurra.....
T11: 15.5 C
T12: 7.5 C

Borde inte T11, som mäter kylmediets temperatur. ligga under T12??
Dessutom ser jag att T11 ticker upp 0.1 C var 5:e sekund.
Skall den göra det när fläkten inte snurrar dvs systemet inte värmer upp vatten?

Jag trodde att avfrostning skedd då t.ex. T11 låg mer än 15 C under T12, dvs så det var dags för en avfrostning, men kanske fått detta på bakfoten.

Hur ser era T11 ut?
-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011, 20:24:00 »
När kompressorn står still så är det helt normalt att T11 stiger. Den värms av restvärmen i kompressorn och den cirkulerande värmebäraren.
Avfrostningen triggas, precis som du skriver, när T11 är ett visst antal grader under T12. Exakt hur stor skillnad som behövs beror på aktuell utetemp - Ju kallare ute desto mindre skillnad behövs.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MenzZana

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: utlöst lågtryckspressostat och dålig avfrostning
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2011, 09:48:53 »
Tack för svaret. Nu vet jag lite mer hur pumpen fungerar rent teoretiskt.

Lika bra att hålla reda på T11 då det är 2:a gången den går sönder.
-----------------------------------------------------------
Bosch EHP 10 AW + CC160 installerade i Februari 2008

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!