Mitt första inlägg här i forumet.
Har läst runt lite och det verkar som om en hel del goda råd diskuteras här.
Har problem med min värmepump och specar finns nedan.
Varenda vinter då det börjar bli lite kallare så löser lågtryckpressostat larmet igång flera gånger.
Fast senaste vintern tycker jag den börjar lösa redan bara då det är knappt minus och igår löste den ut igen!!!!
Har varit i kontakt med reparatör flera gånger men de kommer förbi, kollar lite, ser inget direkt fel, men tycker att någon tempgivare visar fel och byter ut den.
De debiterar en hel del för det såklart!
Vad jag har förstått så har de bytt ut T11 och T2.
Problemet kvarstår såklart och blir absolut inte bättre snarare tvärtom.
För mig så verkar det som om avfrostningen inte fungerar då det börjar bli lite kallare, och har funderat om inte T2 ligger helt fel då den ligger i östläge och värms upp av solen direkt på morgonen.
Kan det vara en orsak då T2 verkar visar lite fel temperatur??
Såg ett utmärkt inlägg av Purjo (Tack för det
) där han redgjorde vad som styr avfrostningen, vilket tydligen är skillnaden mellan T11 och T12. Skall kolla denna skillnad när larmet löser nästa gång.
Har checkat min pump och såg att avfrostning skall ske då...
1) T11/T12 skillnad på 10 vid 10 grader
2) T11/T12 skillnad på 8 vid 0 grader
3) T11/T12 skillnad på 6 vid -5 grader
Kan det vara som orsakar problemet?
Eller har någon i detta forum någon bra förklaringen eftersom reparatörerna inte verkar ha en susning....