Författare Ämne: Thermia Diplomat motorskydd löst  (läst 6317 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad posterblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Thermia Diplomat motorskydd löst
« skrivet: 20 december 2015, 14:14:20 »
Har en Thermia Diplomat där larm motorskydd löst. Läste andra liknande trådar på forumet och det verkar som om det skulle kunna vara den sk mjukstarten alternativt kompressorn som är trasig.

Spelade in en video:

Nån som vet vad det kan vara för fel?

Tacksam för hjälp!

/Peter

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #1 skrivet: 20 december 2015, 14:51:21 »
Hmmmm...
Så där lät inte min värmepump när mjukstarten gav upp.
Det låter så illa att man kan tro att kompressorn försöker gå åt fel håll?
Men den där borde väl vara utrustad med fasföljdsvakt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad posterblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #2 skrivet: 20 december 2015, 15:30:24 »
Glömde nämna att det är 400V mellan alla faser in till mjukstarten. Har inte vågat starta igen och mäta efter mjukstarten eller på kompressorn.

Den är inte en nyinstallation, utan den är +10 år gammal.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #3 skrivet: 20 december 2015, 16:33:36 »
Har du haft nått strömavbrott eller typ nån bytt elmätare eller liknande?
Frågan är om någon från elnätsföretaget råkat byta plats på 2 faser?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad posterblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #4 skrivet: 20 december 2015, 18:15:47 »
Vad jag känner till har det inte varit något strömavbrott senaste tiden.

Inga arbeten med el överhuvudtaget i huset på länge.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #5 skrivet: 21 december 2015, 07:47:58 »
Om du bryter strömmen till värmepumpen och drar igång igen så ska fasföljdsvakten visa om det är fel fasföljd de första 10 minuterna.
Är det inte detta så kontakta service, tyvärr låter det rätt illa, men jag ska inte svära på att det inte är mjukstarten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad posterblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #6 skrivet: 21 december 2015, 16:44:38 »
Idag när servicetekniker kom för att felsöka startade pumpen och gick hur bra som helst.

Enligt min sambo trodde han att det kan vara "mjukstarten eller nåt relä" som är på väg att gå sönder.

Tack för din input! :)

Utloggad Andreas.S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump?
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 19:33:03 »
Hur är det med den nu då?
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.

Utloggad posterblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2016, 10:08:28 »
Nu har den börjat krångla igen. Servicetekniker på plats och byter mjukstart.
Ã…terkommer med resultat.

Utloggad posterblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat motorskydd löst
« Svar #9 skrivet: 28 september 2016, 20:02:07 »
Det var mjukstarten som hade gett upp!
Nu är den bytt och värmepumpen har fungerat bra sedan februari. Förhoppningsvis håller den några år till!
Sent svar, men jag vill avsluta tråden med lösningen på problemet.
Tack till er som engagerade er!
« Senast ändrad: 28 september 2016, 20:04:53 av posterblom »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!