Har en ecoheat 408 och kan ej få den optimal. Bor i Göteborg och nu när det är -5 ute så drar min pump 90Kw per dag. Har en kurva inställt på 50 och kurvjustering på 0 och rumstemperaturen på 22.5  Har en trådlös rumsgivare. Jag må ha inställt rumstemperaturen på 22,5 som kanske är högt. Men förstår ej att jag som framledning har 51 grader varmt. Står även VP+spets. Verkar som båda arbetar. Se bild. Shuntfördröjning ligger på 0 trots att det i inställningarna är inställt på 180. Se bild Ctc ska väl utan att elpatron kickar igång kunna hantera upp till -15. Här startar den på -5. Har även en automatisk vattenpump och den kör på 6. Skillnaden mellan fram och retur är 10 ska man kanske höja hastigheten på vattenpumpen för att få en skillnad på 6 grader? Min rumsgivare hänger ej med heller ställer in på 22 grader den ger mig 23
Titel: SV: Problem med ctc 408
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2016, 23:08:09
Kurva 50 är ju helt OK, den borde ge ca 43 °C framledning vid -5 °C ute.
Om jag vore du skulle jag inaktivera rumsgivaren och försöka trimma in kurvan utan denna.
Ditt problem är det höga börvärdet på framledningen, detta triggar troligen igång elpatron.
Titel: SV: Problem med ctc 408
Skrivet av: Tommy stenberg skrivet 06 januari 2016, 19:51:18
Hej
Vi har en ctc 408 värmer 180m2 med golvvärme,har haft den i 2år
Förbrukning första året 3600kw och andra. 4300kw. Senaste dygnet har det varit mellan 15 till 22 minusgrader och förbrukningen har varit 25kw och ingen elspets , shuntar ut ca 27-34grader kurva 35 innertemperatur ca21grader, din förbrukning verkar orimligt hög, vi bor i skellefteå