Författare Ämne: Elen vägrar gÃ¥ in  (läst 13887 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2007, 12:43:57 »
Förstår fortfarande inte varför ni undrar om detta.
Nu när elen går in efter att jag ändrat 9.2.2 så får det utmärkt...
Men mitt problem var ju att elen inte gick in alls...

Hög risk att elen kopplas ur av effektvakten också om du inte ökar ratt 100 till 25A (du har mer än ett parameterfel)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2007, 12:47:48 »
Men...
16 A per fas skvallrar om att dom sitter "rätt" i alla fall (alltså på hela husets matning) en 15kW kompressor drar väl inte 15-16A själv

Max fasström inklusive eltillsats steg 1 är 15,2A . Enligt nibe

Var ett steg till ? 

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2007, 12:53:46 »
Om strömtransformatorerna sitter vid fastighetens huvudsäkringar.
Ändra ratt 100,  från 16 till 25
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 12:55:53 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2007, 13:04:47 »
25A huvud men 16A på pump


Med 16 A på Pumpen kan du endast köra med steg 1 ts ( 3kw ) . Ratt 101 läge B

Du behöver 20 A på pumpen för att kunna köra  steg 2 ts ( 6kW ) Ratt 101 läge C


Ps behöver ditt hus den effekten ?      15 kW värmepump + 6kW ts
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 13:11:39 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2007, 13:29:33 »
Men mitt problem var ju att elen inte gick in alls...

Jag tror att elpatron inte ens går in om strömmen på någon av faserna ligger i närheten av värdet i 8.3.4. Men som de andra på tråden skriver, värdet på 8.3.4 ska vara samma som huvudsäkringen = 25A och det ställer man in på ratt 100 (sid 17 i manualen).

I menu 8.3.5 ser du hur många elsteg som tillåts, det bör vara 2, ändra på ratt 101 annars.

Menu 9.2.2 ska du öka upp till 13 ºC igen, annars kommer din VP inte styras av gradminutrarna utan starta/stoppa som en tok.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2007, 11:49:17 »
Tack för svaren, Jag har faktiskt glömt bort att skriva svaret för jag har  haft sÃ¥ mycket att göra, tänkt pÃ¥ det massa gÃ¥nger men inte blivit av.

Det var mycket riktigt att vakten var på 16 och när jag ändrade till 25 så har det fungerar perfekt efter det. Nu går elen in om det blir mera än -400 på gradminuter och det gjorde den inte förrut för att huset tog nära 16A så VP gick inte in..

//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!