Författare Ämne: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet  (läst 1835 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad TGreen80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
« skrivet: 02 december 2015, 22:43:41 »
Hej,

Har en IVT HE Greenline C6 med en tillhörande DVB 200 FC varmvattenberedare som är strax över 6 år gamla.

Har nu fÃ¥tt problem med att trycket gÃ¥r upp i värmesystemet sÃ¥ att  expansionskärlet löser ut (>1,5 bar). Det har varit en rörmokare här som har pumpat ut luft frÃ¥n expansionskärlet samt bytt pÃ¥fyllnadsventilen. Nu verkar det som att trycket inte nÃ¥r upp till 1,5 bar längre utan stiger frÃ¥n 1 bar till ca 1,25 bar. Dock sÃ¥ droppar det ständigt vatten frÃ¥n mynningen pÃ¥ dräneringsröret pÃ¥ kärlet. I runda slängar blir det runt 5 dl pÃ¥ 8 timmar.

Har ni några tips på vad felet kan vara?

Mvh.
Tony

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
« Svar #1 skrivet: 03 december 2015, 03:23:57 »
Stäng av inkommande vatten och se om det slutar. I så fall har du endera en läckande påfyllningsventil eller läcka i dubbelmanteln i beredaren.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
« Svar #2 skrivet: 03 december 2015, 17:13:32 »
Det brukar sitta en ventil på inkommande vatten till VVB, fast sitter påfyllningsventilen på varmvattnet så spelar det ingen roll om du stänger denna eller vid vattenmätaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad TGreen80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
« Svar #3 skrivet: 03 december 2015, 17:21:13 »
Jag testade att stänga inkommande vatten till huset. Då gick inte trycket upp. Påfyllningsventilen sitter på varmvattnet och är nybytt. Är med all säkerhet läckage i dubbelmanteln då?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
« Svar #4 skrivet: 04 december 2015, 11:37:38 »
Jag testade att stänga inkommande vatten till huset. Då gick inte trycket upp. Påfyllningsventilen sitter på varmvattnet och är nybytt. Är med all säkerhet läckage i dubbelmanteln då?

Troligen, att en nybytt påfyllningsventil läcker är ovanligt, fast man kan aldrig vara 100% säker.
Fast eftersom du hade problemet redan innan ventilen byttes sÃ¥ är det nog sÃ¥ att VVB:n läcker genom.  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
« Svar #5 skrivet: 04 december 2015, 12:46:44 »
Om du har plats kan du ju sätta in en separat VVB.

Och om man vill gå all-in kan man ju koppla den gamla VVB:n som volymtank. Om man kopplar beredaren och manteln i serie kan man ju utnyttja hela volymen. Där spelar det ju heller ingen roll om det läcker mellan manteln och beredaren. :)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!