Normalt ligger delta på varma sidan på 9-10grader,men när elsteget 3KW går in stiger det till ca15 grader,ligger kvar på detta så länge elen är inne,cirkpumpen går på fullt varvtal.normalt?
-
Deltat på varma sidan är ett resultat av flödet och tillförd effekt. Ökar effekten men flödet ligger kvar på samma nivå så kommer deltat obönhörligen öka. Minskar effekten och flödet är konstant kommer deltat minska.
Om ditt delta är på 10K och ett 3kW steg ökar ca 5K så bör det innebära att din värmepump på egen hand tillför ca 6kW.
En liknelse skulle vara att du är ute och springer i tunnlar. På ett ställe längs slingan finns är det öppet mot himlen. Säg 100 meter eller så. Solen gassar på något fördjävligt. Ju långsammare du springer dessa 100 meter desto mer kommer du bli påverkad av solens värme. Springer du riktigt fort hinner du knappt märka det. Men solens effekt har i båda fallen varit konstant.
I ditt fall springer du ju lika fort i båda fallen men solen lyser olika starkt och detta blir den faktor som alltså påverkar hur varm du blir.
Om din värmepump hade 6kW och ett delta på 5K och du drar igång ett 3kW elsteg och deltat blir 10K så skulle det innebära att din 6kW värmepump bara gav 3kW. Så är inte fallet i ditt exempel. Du har således fått ett kvitto på att din 6kW värmepump levererar ganska precis 6kW :)
-
OK,jag trodde att tempen skulle stiga på både fram och retur,nu stiger den endast på framledningen när tillsats går in.
-
Det tar lite tid, kanske 10 minuter. innan det märks att returtemperaturen stiger. Radiatorvattnet måste gå ett varv i systemet innan någon ökning kan märkas.
-
Returen ökar bara om den effekt som tillförs överstiger den effekt som tas ut.
Deltat är ett resultat av hur mycket effekten som tillförs orkar lyfta temperaturen på returen. Resultatet blir framledningen.
Framledningen kommer inte stå stilla och returen öka vilket man skulle kunna tänkas rent tekniskt luras att tro av rolands i övrigt eminenta inlägg!
-
Eftersom radiatorerna blir varmare så avger dom mer effekt, så framledningen ökar först, sen ökar både framledning och retur en stund innan det har stabiliserats på en ny nivå med det högre deltat.
-
Framledningen kommer inte stå stilla och returen öka vilket man skulle kunna tänkas rent tekniskt luras att tro av rolands i övrigt eminenta inlägg!
Jag skrev inte att framledningstemperaturen inte ökar. Vad jag menade är att om pumpen inte orkar mer än till en viss temperatur utan tillsats och tillsatsen går in kommer naturligtvis utgående värmebärare att öka i temperatur rätt omgående. Sen tar det kanske 10 minuter innan det kommer tillbaka varmare vatten till pumpen. Då stiger temperaturen på utgående värmebärare ytterligare. Kretsloppet fortsätter tills radiatorerna avger den effekt pumpen plus tillsats ger då man får en ny jämvikt på en högre temperaturnivå.
-
Deltat över värmepumpen vid drift visar vid varje givet tillfälle exakt den effekt som tillförs.
Så är det avklarat så att säga.
kommer det in 25 och den lyfter 10K så är det 35 som går ut.