Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Frimson skrivet 01 juli 2014, 19:05:48

Titel: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: Frimson skrivet 01 juli 2014, 19:05:48
Hej! Vår diplomat tws 8 krånglar. Jag upptäckte att det inte fanns varmvatten i kranarna. Pumpen stod då på drift auto, startar om 14 minuter, + symbolen med en droppande kran.

Den gick igång en kort stund, men sedan hände samma sak igen; start om 14 minuter.

Vid något tillfälle fanns det symbol nere till vänster i displayen, såg ut som en liten nolla eller fyrkant.

Någon som känner igen detta?
Titel: SV: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 juli 2014, 21:25:48
Fyrkanten betyder att pumpen löst på högtryckspressostaten så troligen snurrar inte cirkpumpen. Beroende på vilken typ av cirkulationspump som sitter monterad kan du kanske "hjälpa" den i gång genom att lossa på "skruven" mitt på pumpen och med en platt skruvmejsel, som du placerar i spåret på pumpaxeln, och vrida runt pumpen. Då brukar den lossna. Funkar inte det kanske pumpen måste bytas eller att det är nått fel i styrkort eller nått glapp.
Men först av allt försök att hjälpa pumpen igång.
Titel: SV: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: Frimson skrivet 01 juli 2014, 22:25:00
Tack för svar, svenske kocken! Jag fick tag i installatören, så han kommer och tittar på det imorgon.

Jag kollar vad han gör för att lösa problemet. Och om det är så att jag kan lära mig lite av de här sakerna själv. I alla fall enklare felsökning.
Titel: SV: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: Rickard skrivet 03 juli 2014, 07:15:24
Det kan även vara växelventilen som inte växlar över mot varmvattenberedaren, detta i kombination med att husets alla termostater stängt (så att du inte får cirkulation i radiatorkretsen) kan ge samma typ av symtom.
Men troligaste är det cirkpumpen som kärvat.
De behöver i normalfallet inte bytas ut (om han inte gör det gratis).

Vår cikpump kärvade en gång för typ 6 år sedan, men efter det har det aldrig mer hänt.
Titel: SV: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: Frimson skrivet 04 juli 2014, 10:08:42
Som du gissade Rickard, så var det växelventilen som hade gett upp. Jag fick då två alternativ:
1. att byta den den delen av ventilen som var trasig
2. att uppgradera till en annan typ av växelventil som drivs av en liten motor. Om jag förstod det rätt så är det denna typ av ventiler på senare modeller av Thermia-pumpar.

Jag valde det senare. Tyckte att det lät som en säkrare lösning.
Titel: SV: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: Rickard skrivet 04 juli 2014, 15:33:44
Mmm, men det kan även ha varit en slipad reparatör som bytte växelventil, och hjälpte cirkpumpen igång...
På så sätt kunde han ta betalt för arbete och tjäna på material.
Nåväl, det viktiga är ju att det fungerar.

Såg du på när han gjorde jobbet?
Hade han upp något "lock" i bakkant av motorn på cirkpumpen?
Titel: SV: Diplomat tws 8 producerar inte varmvatten
Skrivet av: Frimson skrivet 04 juli 2014, 20:43:22
Nja, jag tror inte han är oärlig. Han gör ett trovärdigt och servicemässigt intryck. Han visade hur växelventilen kärvade också.

Om han hade upp något lock vet jag inte. Jag tror att det första han kollade var just pumpen, men att eftersom den funkade som den skulle så gick han vidare med felsökningen.

Skönt att den är igång igen :)