Det finns ju säkert en del enfasiga laster i värmepumpen (cirkulationspumpar, matning till elektronik, magnetventiler mm) som orsakar viss osymmetri. Har du någon möjlighet att komma åt att mäta fasströmmarna direkt vid kompressorn?
En annan sak som kan ge ojämn strömförbrukning är om de tre fasspänningarna inte är lika (t ex som följd av dålig kontakt i en nollplint någonstans eller en stor osymmetrisk last inkopplad någon annanstans i huset vid mättillfället).
tack för bra tips!
Ska mäta på kompressorn.
Tror dock inte att det är dålig kontakt i nollplint då huset knappt är ett år och det var OK innan.
Men att andra osymmetriska laster kan påverka, DET ska jag testa!
Iof tycker jag inte att snedlasten på pannan ändras över tiden (oavsett drift av spis, TM, TT stereo etc)
Dessutom påverkade annan last inte pannan tidigare. Men klart man ska testa!
Är det någon annan som har snedbelastning och brum?(jag har en extra mätare på de faser som matar pannan där jag kan avläsa momentan effekt& ström samt total förbrukning - mycket praktiskt!)