0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
25focus Kolla på YouTube där finns filmer som visar hur Daikins kompressor fungerar, inget inre läckage som med scroll och andra typer
Det är en Nibe F1245 8 kw och den har kolv kompressor.
Tipos scroll är en vanlig on/off vp. Tar man Nibes inverter F1255 3-12 kw så lämnar den nog närmare 14 kw vid 0 grader in och 35 ut oberoende av ute temp. Nibe anger cop för F1245 till 3,45 vid 0 grader in och 50 ut exkl cirkpumpar.
en vanlig on/off vp går väl alltid på max Vet inte vad deltat är men 0 grader in på brine och 50 grader ut på vb.
Det gör den men jag vet inte om han har begränsat den eller något i den stilen ,som jag förstår att det går , men åtsido med det , vet inte men kan tänka mig att scrollen kanske drar något mindre än en kolv , så max kan var ca 4 KW vid VV -drift som ska vara max belastning , då är frågan vid vilken temp den startar hur många liter VV och temp vid stopp , jag har inte vetskap om volymen , men beräkning är ungefär om den är 200L , +60 - ca 35 = 25 X 200=5000 liter/grader X 1,16 = 5,8KW färdig VVca 12 KW/tim / 0,5 tim = 6KW ( 4KW - 2KW ) = 2KW 5,8/2= ca 2,9 och det är räknad laddtid ca 0,5 tim för att ladda upp VV ca 3 i COP , det är tufft att koka vatten , detta är en ca uträkning som kanske inte är helt med sanningen , då temperaturerna kan vara helt åt skogen , många gropar att åka i men kan ligga något åt det hållet , du har kanske mer koll på volymerna och temperaturer , samt om inte min matte har rostat för mycket