Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?  (läst 1369 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad eln70

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« skrivet: 09 november 2022, 12:57:42 »
Sedan jag började logga alla register via modbus TCP har jag upptäckt något märkligt.
Jag sparar alla registervärden till MySQL en gång per minut och några gånger per dygn misslyckas jag med att koppla upp mig mot värmepumpen:

2022-11-09 08:18:00 : Failed to connect: Failed to connect to 192.168.0.32:502
2022-11-09 09:06:01 : Failed to connect: Failed to connect to 192.168.0.32:502
2022-11-09 12:03:00 : Failed to connect: Failed to connect to 192.168.0.32:502


Det är väl kanske inget konstigt i sig men exakt samma tidpunkt som detta händer blir alla värden i graferna i Thermia Online noll samtidigt som pumpen även slutar att producera värme i någon minut (bifogar screenshot på returtemp)

Kolumnerna är: Datum, First prioritised demand, heating season integral value, p value for gear shifting and demand calculation, i value for gear shifting and demand calculation, d value for gear shifting and demand calculation, compressor speed rpm och brine circulation pump speed.

...
| 2022-11-09 12:00:00 | Heat      |   -150 |    2.8 |    0.8 |    0.1 | 1799 |  50.0 |
| 2022-11-09 12:01:00 | Heat      |   -150 |    2.8 |    0.8 |    0.1 | 1799 |  50.0 |
| 2022-11-09 12:04:00 | No demand |    -12 |    4.5 |    0.0 |    0.0 |    0 |   0.0 |
| 2022-11-09 12:05:00 | No demand |    -32 |   -2.9 |    0.0 |   -0.5 |    0 |   0.0 |
| 2022-11-09 12:06:00 | No demand |    -51 |   -3.7 |    0.0 |   -0.7 |    0 |   0.0 |
| 2022-11-09 12:07:00 | No demand |    -71 |   -4.2 |    0.0 |   -1.5 |    0 |   0.0 |
| 2022-11-09 12:08:00 | Heat      |    -91 |   -4.7 |    0.0 |   -1.5 | 1219 |  87.7 |
| 2022-11-09 12:09:00 | Heat      |   -110 |   -1.1 |    0.0 |   -1.5 | 1799 |  70.7 |


Jag tycker att det verkar som om pumpen hickar till och stannar några minuter varje gång detta händer. Så här uppträdde den inte innan jag började logga allt. Mjukvaruversion: 7.0.65

EDIT: Glömde skriva att jag har en Thermia Diplomat Inverter L från 2015

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2022, 22:52:38 »
Du kanske skall låta loggningen vara uppkopplad hela tiden? Det kanske är nån minnesläcka i TCP-stacken på VP:n som gör att styrsystemet kraschar efter ett antal upp-/nedkopplingar?

Jag loggar min växelriktare via modbus-TCP och jag har för mig att jag kopplar upp när loggningen startar och sedan är den uppkopplad hela tiden.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad eln70

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2022, 22:54:49 »
Ja, det är ju absolut en bra idé. Känns däremot lite tveksamt rent allmänt att loggningen skall kunna påverka driften överhuvudtaget.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2022, 17:05:00 »
Du kan ju göra ett experiment där du kopplar upp/ned en massa gånger i snabb följd och ser om styrsystemet kraschar? I så fall kan du ju felrapportera till tillverkaren. Håll koll på hur många gånger det krävs för att det skall krascha. Det kan ju vara nåt som missas i testning.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad eln70

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #4 skrivet: 10 november 2022, 19:32:54 »
Ja, jag gjorde som du föreslog och stänger inte TCP-kopplet mellan requests och du verkar ha gissat rätt.
Känner mig lite korkad som inte ens tänkte pÃ¥ det alternativet. Antar att Thermia aldrig hört talas om valgrind.  :)
Det verkar inträffa c:a. 3 ggr/dygn (1440 requests) så där har vi nog något ungefärligt att gå på.
Tackar för tipset!

Utloggad eln70

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2022, 20:41:27 »
Ropade nog hej lite för tidigt där, tyvärr

Nu kopplar den bara upp sig en gÃ¥ng och skapar endast ett nytt koppel om kommunikationen misslyckas och problemet kvarstÃ¥r. MÃ¥ste nog betala för att fÃ¥ den uppgraderad om jag skall kunna ha loggningen igÃ¥ng samtidigt som pumpen är nÃ¥gorlunda pÃ¥litlig. Skulle ha köpt en Nibe istället sÃ¥ att man hade kunnat uppgradera den själv.  >:(
 
Denna gång verkar den ha slutat mäta en del saker och kompressorn är igång trots att behovsberäkningen säger "No demand". Varken utomhustemperatur, tillopp- eller returtemperatur har ändrat sig sedan kl. 10 i förmiddags. Tror att jag tvingats starta om värmepumpen varannan dag ungefär sedan jag började plocka ut värden via modbus TCP.

EDIT: Startade om den igen och stängde av modbus får vi se om den blir stabilare. När den nu "hängde sig" och slutade mäta de flesta temperaturerna gick kompressorn även efter jag försökt stänga av värmepumpen på frontpanelen. Gränssnittet betedde sig dessutom märkligt (all interaktion, menyuppdateringar gick väldigt trögt) precis som om någon process i värmepumpen tog väldigt mycket processorkraft.
« Senast ändrad: 14 november 2022, 09:27:32 av eln70 »

Utloggad Dymo450

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #6 skrivet: 21 november 2022, 14:51:06 »
Problemet du beskriver var i tidigare versioner av mjukvara, Rättades till i version 7.1 fick jag som svar från Thermia konsumentkontakt
Du kan nog fÃ¥ ny mjukvara via din Ã¥terförsäljare. Uppdatering pÃ¥ Thermias nya plattform ( Mega, Atlas,Calibra....)  sker via USB minne sÃ¥ det är enkelt att göra själv.

Utloggad eln70

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #7 skrivet: 22 november 2022, 21:53:25 »
Tack så mycket för den informationen!
Sist kostade det några tusenlappar att få mjukvaran uppgraderad via USB-minne av återförsäljaren. Det känns lite kymigt när man jobbar med elektronik till vardags.

EDIT: Har i alla fall kontaktat Thermia konsumentkontakt så får vi se vad som händer.
« Senast ändrad: 23 november 2022, 18:27:22 av eln70 »

Utloggad eln70

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2022, 12:07:57 »
Nu fick jag svar från Thermia och de tycker att jag skall ta hit en installatör för att uppgradera mjukvaran.
Jag tycker att det är en riktigt dålig affärsidé att ta rejält betalt för buggfixar. I alla fall om buggarna leder till att det blir kallt i huset när man vill veta vad värmepumpen pysslar med.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!