VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: huge747 skrivet 31 maj 2011, 10:56:43

Titel: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
Skrivet av: huge747 skrivet 31 maj 2011, 10:56:43
Håller på att lägga ner jordvärme och måste korsa min nuvarande vattenledning från egen brunn. Ska lägga isolering runt jordvärme slangen men hur mycket fryser det ut i jorden runt en jordvärmeslinga, dvs hur mycket isolering behövs.
Alf
Titel: SV: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
Skrivet av: Carl N skrivet 31 maj 2011, 13:16:23
Hur djupt ligger vattenledningen?
Jag skulle lägga nån markisoleringsskiva emellan så att kylan från jordvärmen inte splider sig till vattenrören.
Om jordvärmen är väldimensionerad så ska temperaturen i slingan inte bli så många minusgrader, 100 mm isolering torde räcka utmärkt.
Titel: SV: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
Skrivet av: Cobramannen skrivet 31 maj 2011, 23:05:16
100mm tjock cellplast la jag under mina slangar och det har funkat i fyra år nu, cellplasten är 600mm bred och ligger ca 150mm ovanför inkommande vattenledning. Vattenledningen ligger på 1.7m djup, jordvärmeslangen på ca 1.1m djup. Korsar ungefär 30m av vattenledningen men jordvärmen.

/Johan
Titel: SV: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 31 maj 2011, 23:07:24
Tror också på det, isolera i mellan så funkar det nog.