Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?
Utan logg är det svårt att säga, men ser ut som vv ligger mem konstant runt 61c nu. Har inte haft en dedikerad vv-körning på 2 dagar...
Hur ofta går pumpen?
Startar hgw genast eller dröjer det?
Jag har integralen på -190 och vid -90 brukar den hoppa igång.
Hänger inte med riktig men menar du att en vanlig vv laddning inte funkar på din vp ?
Ok, vad innebär då denna bild? Hur ser ja hur många starter
Du måste vänta 1 dygn före du kollar. Det ser ut som att du just gjorde ändringen och därför är den inte uppdaterad, men enligt bilden är det 2 körningar. Efter 1 dygn får du tydliga staplar och varje stapel är en körning.
Danfoss svar:"Om du stänger av hgw så fungerar inte värmepumpen på rätt sätt. Bl.a typen av ställdonet på växelventilen är anpassad så att hgw måste vara aktiverad."Varför kan man då välja av eller på? Allt som man kan trycka på måste man ju prova. Kunde de inte lämnat bort den möjligheten då---