Är det någon här som har ett hum om hur det fungerar med köldbärarens temp.
Alltså hur mycket sämre pumpen fungerar om det är ex -1 in och -3.5 ut ejämfört med +1 in och -1.5 ut.
Alltså lite info om köldbärarens effekt på systemet.
-
Jag kan ge ett exempel som gäller min VP. Vid 45° framledningstemp och +1° in ger den 8,0 kW och kompressorn tar 1,87 kW. Vid -1° blir motsvarnde siffror 7,4 kW resp 1,84 kW.
-
Har ett (dåligt ) diagram från Thermia, där man kan få en "hum" om hur det ändras.
-
Man tackar, jättebra info. Klarar mig bra så.
Finfint diagram också Bertil, lyfter på hatten...