Skrivet av: Bjorx
« skrivet: 08 maj 2024, 10:03:29 »Jodå, flera gånger utan resultat.
Det surrar ett tag och sedan blir pannan tyst.
Det surrar ett tag och sedan blir pannan tyst.
Skrivet av: Bjorx« skrivet: 08 maj 2024, 10:03:29 »Jodå, flera gånger utan resultat.
Det surrar ett tag och sedan blir pannan tyst. Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 maj 2024, 08:30:39 »
Har du provat att göra den strömlös (Norsk reset)? Skrivet av: Bjorx« skrivet: 02 maj 2024, 18:17:46 »Gissat att du redan kollat de interna glassäkringarna?Hittade 7-8 st Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 maj 2024, 09:44:28 »Gissat att du redan kollat de interna glassäkringarna?
Jag har lite svårt att tyda manualen, men du borde kunna hitta dem? sid 57- 61 https://cdn.jseducation.se/files/pages/daikin-bergvarme-inst.pdf Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 01 maj 2024, 15:42:31 »Du måste tala om vad du har för att kunna få ett svar. Fabrikat/modell/typ
Skrivet av: Bjorx« skrivet: 01 maj 2024, 12:56:21 »Var borta i helgen och när jag kom hem var huset kallt trots soliga vädret.
Daikin var blank i display och den låter knappt något, cirkpump t radiator går iaf. Matning finns fram till display, 14.5v. Matning på alla faser finns. Daikin EGSQH10S18AA9W från 2014 After kontakt m lokala Daikin sa de till mig att stänga av pannan med vägg brytaren, håll inne OK och de bägge nedre knapparna samtidigt på display. Slå igång brytaren medan du håller dem inne. Blir återställning av pannan - display och pumpar startade🤸 Orsak kan vara strömspik in i pannan och då går det inte att starta om på annat sätt. Varför står inte sånt i manualen? Stort tack t Daikin lokala service!! |