Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Flöde och tryck hänger väl ihop eller... (läst 3970 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
akma
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Kön:
akma
Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
skrivet:
29 mars 2005, 13:08:41 »
Citera
Hej!
Det har börjat susa väldigt mycket i i rören hemma. P.g.a tempökning ute och därmed tempminskning i radiatorsystemet har trycket i systemet sjunkit frÃ¥n 1 till 0,8 (jag tror att det är bar) enligt manometern pÃ¥ tryckkärlet. Är detta normalt?Â
När trycket var ca 1 bar lät det inte speciellt mycket, men nu susar det som sagt bra mycket mer. Jag har inte påverkat cirkulationen genom att stänga ventiler eller termostater, allt är öppet. Cirkulationspumpen är en grundfos alpha som på bilden. Kan någon reda ut det här?
Loggat
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #1 skrivet:
29 mars 2005, 14:09:21 »
Citera
Hmmm jag gissar ändå på termostatventilerna... går dom öppna till maxläget eller är det stopp i läge 3 ??
Du kan ju lossa nån termostsventil och lyssna samtidigt om det blir annat ljud, man hör flödesskillnaden på radiatorn!
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
akma
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Kön:
akma
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #2 skrivet:
29 mars 2005, 14:20:02 »
Citera
Vissa gamla och en del nya danfoss-termostater som är graderade till 5 samt en del ventiler med vred. Jag har iofs två termostat inställda på 2-3, men dessa borde väl inte påverka. I sovrummet står den på 3 vilket innebär att det ofta är helt stängt och knäpptyst. nu susar det i sovrumsradiatorn även när den är helt stängd. Det är dock olika sorters sus om den är öppen eller stängd.
Är du med Bertil?
Loggat
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #3 skrivet:
29 mars 2005, 22:21:19 »
Citera
Dom stryper rejält i läge 3!!
Bäst är om du kan ha alla öppna långt förbi läge 5, sen justera in värmekurvan så det blir lagomt varmt.
Får du för varmt nån stans kan du använda den "fasta" strypningen istället, det finns en strypring innanför känslekroppen.
Men kanske du har för högt flöde också, vad har du för tempskillnad på stig och retur vid värmepumpen?
Du kan kolla lite här
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
akma
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Kön:
akma
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #4 skrivet:
30 mars 2005, 08:01:08 »
Citera
Tempskillnad är vid nu vid +4 ute ca två grader 34 -> 32. Till saken hör att jag kör med fast kondensering och shunt. Flödet, i alla fall ljudet, verkar dessutom inte minska om jag vrider ner ratten på cirkulationspumpen. Kan det vara så att reglereingen för cp slutat fungera och den alltid går på maxvarv?
Loggat
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34932
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #5 skrivet:
30 mars 2005, 09:20:07 »
Citera
Där har du det nog.
Är den självreglerande eller kan bara du ändra varvtalet?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
akma
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Kön:
akma
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #6 skrivet:
30 mars 2005, 09:47:59 »
Citera
Självreglerande tror jag
Steglöst vred precis som på bilden i mitt första inlägg. Inst. sa att den själv skulle reglera flödet så att den skulle sänka hastigheten om volymen minskade p.g.a att vissa radiatorer stängdes. Detta skulle minimera sus.
Loggat
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34932
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #7 skrivet:
30 mars 2005, 09:56:28 »
Citera
Känner du nånmed lite telerep-kunskaper kanske det inte är så svårt att hitta felet. Det kan ju i .o.f.s. bara vara trycksensorn som fastnat.
Prova ge den en smäll
, eller starta/stoppa den några gånger så kanske det släpper.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
akma
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Kön:
akma
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
«
Svar #8 skrivet:
30 mars 2005, 10:00:14 »
Citera
Tack för tipset!
Jag har ju iofs garanti på pumpen så om det inte funkar är det ju bara att ringa inst.
Det är ju alltid bra att fråga här först så att man har lite på fötterna.
Loggat
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 496
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Josth
lubbis
jantijanti
EvertL
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info