Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Torbjörn Johansson skrivet 29 oktober 2011, 08:59:48

Titel: styrning av IVT 90/ 200A/W
Skrivet av: Torbjörn Johansson skrivet 29 oktober 2011, 08:59:48
Har försökt hitta information på forumet angående problem med att reglera värmen.
Vi har satt innetemperaturen till 20 C, men pumpen kör även om vi har 22 C inne. Det som jag inte förstår är att kurvan inte följs utan det går ut vatten till elementen på ca 3 C högre än kurvan. Har både innegivare (centralt i huset) och utegivare (norrsida). Någon som kan ge snabbkurs 101 på hur värmeregleringen fungerar?
Titel: SV: styrning av IVT 90/ 200A/W
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 oktober 2011, 09:31:24
Lektion 1:
Eftersom VP'n bara har en uteffekr så kan den inte värma framledningen exakt till börvärdet. Istället värmer den till en högre temperatur innan den stoppar och väntar till temoeraruren har sjunkit en bit under börvärdet innan den startar igen. Hur mycket över resp under den skall gå bestämms av kopplingsdifferensen.

Lektion 2:
Framledningens börvärde bestäms av kurvan. Innegivaren justerar kurvan några grader proportionellt mot skillnaden mellan inställd och uppmätt temperarur. innegivaren stoppar dock aldrig pumpen vid en viss temperetur och den kan aldrig kompensera för en felaktigt inställd värmekurva.

Det du har råkat ut för är förmodligen nån av dessa två saker:
- Det är helt normalt. Du har tittat i slutet av värmecykeln en solig dag då det har varit varmt inne.
- Du har för hög kurva inställd och innegivaren klarar inte av att kompensera för det.