Ämne: TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR (läst 191 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1026
Kön:
SW
TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR
«
skrivet:
23 januari 2023, 10:18:12 »
Citera
God Morgon
Vi har sedan 2010 en VP TERRAWATT 3 3/4. Det är ursprungligen en Grundvatten VP. Vi fick dock konvertera den till BERGVÄRME efter några år. Grundvattnet var för dåligt.
Den fungerar bara till uppvärmningen. Varmvattnet ordnar en separat varmvatten beredare,
Det har fungerat bra tills alldeles nyligen.
Nu har VP börjat högtryckslarma då och då samtidigt som VP stannar då VP är klar med sitt uppvärmningsjobb.
Detta sker väl i snitt vid hälften av stoppen.
I övriga fall stoppar VP helt normalt (utan larm ).
Vi förstår förstås inte vad som hänt med VP.
Någon trodde att det är
EXPANSIONSVENTILEN
, som krånglar.
Något måste dock göras. vi kan ju inte lämna huset någon längre tid.
VP kommer ju inte igång själv om den stoppat och larmat samtidigt.
Om det är EXPANSIONSVENTILEN ?
Vad kan det tänkas kosta att få en sådan utbytt ?
Tacksam för tips
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1645
Kön:
944_Driver
SV: TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR
«
Svar #1 skrivet:
25 januari 2023, 08:29:31 »
Citera
Expansionsventilen sitter i kylkretsen och är dyr att byta eftersom du måste tömma och fylla gas m.m.
Innan du gör det så vill man stryka alla billigare möjliga felkällor.
Glappar cirkulationspumpen?
Något annat som gör att maskinen tvingas jobba med höga temperaturer?
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9446
Roland
SV: TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR
«
Svar #2 skrivet:
25 januari 2023, 09:01:05 »
Citera
Jag tvivlar på att det är fel på expansionsventilen, det brukar medföra lågtryckslarm.
Stannar pumpen i samband med varmvattenberedning? Det brukar vara det vanliga för kondensortrycket är som högst då.
Är inte bekant med Terrawattpumpar. Vad finns det för möjlighet att avläsa temperatur på värmebärare och annat?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 341
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
kWhalp
vandieren
Flyer_
e98toka
berkan
mikael_norberg
GS
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info