Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 januari 2006, 20:24:05 »

Jag har ingen aning vad det kan få för konsekvenser. Här finns bl.a. infon: http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/deluxeinv.pdf

Det torde innebära att du kanske har lite för mycket köldmedia i ditt system, men om det är en dålig idé eller inte vette tusan.

Kanske någon med djup teknisk kompetens inom området kan svara på den här frågan, vore intressant att veta.

/Anders

Det medför att man får en lägre överhettning. Överhettningen bör ligga på 5-7 grader för att vara säker på att man bara har gas på kompressorns sugsida.
Har man en negativ överhettning alltså kallare sugtemp än förångningen så har man delvis vätska in i kompressorn.
Scrollkompressorer är  ganska okänsliga för vätska men rotation är känsligare. Leder till vätskeslag = kompressorhaveri.

För hög överhettning ger en sämre kylning av kompressorn men framförallt så utnyttjas inte hela utedelens yta som värmeväxlare.

Jag tror att de aggregaten med elektronisk exp.ventil inte påverkas av detta med överhettningen. Då är det istället så att det extra köldmediumet fyller upp innedelen i värmeläge (kondensorn) vilket minskar den värmeväxlandeytan där.

3meter eller en meter har ingen större betydelse för överhettningen iallafall.
1 meter =ca 15gram av totalt ca 1000gram fyllning.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 24 januari 2006, 13:01:18 »

Lyckades kalibrera min E9DKE med elpannan vid 0 grader utomhustemperatur. (Har elmätare på pannan och på L/L.) Då drog pumpen 900W och elpannan cirka 2,4kw vid samma utomhustemperatur (Men olika dagar). Alltså en COP på 2,7. Huset hölls varmt på 21 grader inomhustemp av bara L/L pumpen

Mitt hus (165m2 i 2 plan) drar cirka 200W/grad. Vid -5grader ute  behöver huset cirka 3,4 kW för uppvärmning. Då drar L/L pumpen 1300W, men ger kanske bara 2,8 kW med COP 2,2. Elpannan måste hjälpa till och stötta med 600W.

Vid -15 grader ute behöver huset cirka 5,4kW för uppvärmning. L/L pumpen drar 1300W men ger kanske högst 2kW. COP 1,5? Elpannan måste hjälpa till att stötta med 3,5kW.

Väljer man att sänka inomhustemperaturen eller elda brasor i kaminen kan man naturligtvis spara mer. Men det har ingenting med L/L pumpen att göra.
Skrivet av: torkelsnorkel
« skrivet: 24 januari 2006, 12:13:34 »

"Enligt spec ska man ha minst 3 meter på denna maskin"
Nu får jag hjärtattack, jag har mindre än en meter.
Utedelen är placerad precis utanför innedelen. Och då har det ändå vart en s.k ackrediterad firma som monterat in den!!
Vad innebär det här????
 :(

Det innebär att din installatör såg en chans att spara in några meter dyra kopparrör  ;D
Skrivet av: andersal
« skrivet: 24 januari 2006, 07:38:29 »

Jag har ingen aning vad det kan få för konsekvenser. Här finns bl.a. infon: http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/deluxeinv.pdf

Det torde innebära att du kanske har lite för mycket köldmedia i ditt system, men om det är en dålig idé eller inte vette tusan.

Kanske någon med djup teknisk kompetens inom området kan svara på den här frågan, vore intressant att veta.

/Anders
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 23 januari 2006, 19:47:05 »

"Enligt spec ska man ha minst 3 meter på denna maskin"
Nu får jag hjärtattack, jag har mindre än en meter.
Utedelen är placerad precis utanför innedelen. Och då har det ändå vart en s.k ackrediterad firma som monterat in den!!
Vad innebär det här????
 :(
Skrivet av: andersal
« skrivet: 23 januari 2006, 19:39:28 »

Att helt blint fylla på med köldmedia verkar som att köra bil utan att titta.

Maskinen levereras för att klara av 7.5m rör. Jag har ca 3-3.5 meter rör.
Enligt spec ska man ha minst 3 meter på denna maskin.
Under förutsättning att det inte läckt ut/läcker ut köldmedia så torde jag snarare ha för mycket än för lite i mitt system.

Funktionen på maskinen verkar ju vara densamma som flera andra beskriver så jag har ingen anledning att tro att det är något fel på pumpen, tvärtom..

Jag mätte idag och räknade ut att den ger ca 4.500 kw vid -2.5 ute... Alla element är åter neddragna och pumpen får stå för hela husets behov sånär som ett rum som ligger långt ifrån.

Månaden ser dock inte så ljus ut, 77.1 kwh/dygn i snitt. Ger ett månadsvärde på strax under 2400 kwh, mest hitills. Men också den kallaste månaden sedan jag började mäta.

I december gick det åt 68.4 kwh/dygn med en medeldygnstemp på -0.8 grader
Januari ligger hitills på -3.7 grader i snitt och som sagt 77.1 kwh. Tre graders skillnad och ca 300 kwh mer...

Men jag är nöjd över att pumpen gav mellan 2.5 och 3.0 kwh vid -12 / -13 ute.. Dock en smula för lågt för det här huset.
Går just nu o sneglar på vart jag kan sätta pump nr två. Med 2.5-3 kwh till vid de låga temperaturerna borde huset klara av att hålla en värmenivå som är acceptabel - endast med måttlig stödvärme. Funderar dock på att köpa en E12:a istället...
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 23 januari 2006, 19:19:40 »

Jag vet inte det jag, det verkar vara normalt på våra E9:or att det ska vara så efter att ha följt allsköns debatter på detta forum. Vi har ju faktiskt en Panasonic!
Men jag är nöjd ändå, man har ju lagt en massa pengar och man vill ju inte erkänna att man gått på pumpen.
 ;D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 23 januari 2006, 19:11:17 »

ni får be någon kyltekniker( akrediterad ;) ) att extrafylla pumpen med ca 50 gram köldmedium. Det gör nog susen!
Skrivet av: climate
« skrivet: 23 januari 2006, 15:29:11 »

Hej

Jag läste era inlägg och tycker det är otroligt vilket intresse och engagemang vi
Värmepumps ägare lägger ner på att notera data och hastigheter.
Roligt att se.

Fläkten på Innedelen är styrd utav framledningstemp på gasröret.
Det betyder att ni kommer som nummer två i val av fläkthastighet.
Även spjäll vinkel är med och ger olika fläktläge zoner.
Så när ni sätter tex 22 grader temp och fläkt läge 3
är det bara ett rekomenderat driftsätt till v-pumpen.  *vinkar*

P.s Hemma går det till -8 grader sen hjälper jag till med stödvärme, det är normalt för
huset är byggt på 40 talet och kräver sin energi men jag slipper filt. ::)
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 23 januari 2006, 14:28:29 »

 huvuddunk
Upptäcker ju nu att  jag lik förbenat igår hade 4:ans läge på fläkten. Det var väl därför jag inte fick upp hastigheten. Nytt test i nästa kalla period.
 ???
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 23 januari 2006, 14:22:42 »

Börvärde 30 och femmans fläkt igår i ett par timmar och det enda jag märkte på min var att hastigheten gick upp till läge 3 cirka. Var omöjligt att komma upp på 5:an. Fick inte upp någon högre värme under testet, men tre timmar kanske var för kort?
Ungarna klarade natten utan gnäll så man får väl vara nöjd. Ska farsgubben spara pengar så får familjen lida pin.
Hunden klagar inte i alla fall.

 :)
Skrivet av: andersal
« skrivet: 23 januari 2006, 08:36:39 »

Juke05: Enda sättet för mig att påtvinga högre fläkthastighet är med börvärde 30 och fläkten på femman, ställer jag fläkten på fyran så går den automatiskt ned på läge två eller ett. Detsamma gäller om jag slår på någon annan automatik, ex. auto på bladet.

Alltså:
Börvärde 30
Fläkt 5
Auto Off på alla andra inställning
Detta ger maxfart på min E9DKE, annars lever den sitt eget autoliv..

Jag skrattade lite elakt när jag läste om filt till ungarna, tom våran katt hade lagt sig under en filt nu i helgen. Måste ha vart riktigt kallt då...  ;D
/Anders
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 22 januari 2006, 20:56:58 »

pumpen ger runt 2 kw vid -15 grader och kanske 2,5 kW vid -10, det räcker nog inte till.

då går jag efter testet på e9 2004.

http://www.radron.se/upload/tabeller/2004/nr_10/041203_10_varmepumpar.pdf
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 22 januari 2006, 19:51:35 »

Hej
Börvärde 30 grader i 1 1/2 timme nu och inte ett smack har skett på de temp-mätare jag har lagt lite här och var. Känns som fläkthastigheten är kvar på läge 2. Jag är inte i närheten av fläktläge 5!
Ska det vara så? Och är man på gränsen för vad maskinen klarar av?

 :-\
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 22 januari 2006, 18:16:29 »

Hej och hå
-10 och 22 grader på fjärren, fläkthastighet 4, men min puffar bara på ca fläkthastighet 2. Testade att trycka på "powerful" knappen, men det hände inte ett smack. Pumpen avfrostar oftare än vanligt men det blir lite vätska.
23 grader inblås och 44 utblås. Klarar väl mig hyfsat fortfarande, testar utan stöttning med element, men pempen har fallit i rummen längst bort på övervåningen. Båda ungarna ska få var sin filt inatt, de ska härdas och pumpen ska få bekänna färg.
Jag ska testa och höja börvärdet till 30 så får vi se vad som händer med hastigheten på innedelen.
 :)
Skrivet av: andersal
« skrivet: 22 januari 2006, 11:30:47 »

Nu har vi haft riktigt kallt igen. -18.3 i morse..
Pumpen var inställd på heat + autofan. Detta gjorde att innerdelen körde fläktläge ett, vilket inte gav speciellt bra spridningsbild.
Min vana trogen (numer), ställde jag om börvärde till 30, fläkten manuellt till läge fem. Efter ca en timme hade tempen inne stigit från 15.5 till 17.5 i rummet där pumpen sitter.

Utetemp: -18.3
Inlopp VP: 17.7
Utlopp VP: 29.9
Innetemp ca 17.5
Enligt spec jag hittat ska E9DKE ge ca 630 kbm/h maxflöde, antar att detta är läge fem på fläkten:

Med ovanstående värden blir effektberäkningen (hittade formeln i annan tråd):
Temp. differens = 12.2 grader
Flöde: 630 kbm/h = 0.175 kbm/sek
P=0.175*1.293*1010*12.2 = 2788 W

Jag har ingen effektmätning på pumpen men om man antar att den drar max 1360W så har jag alltså ett COP på 2 med denna beräkning vid -18.. Är jag helt ute och cyklar eller kan det verkligen stämma?

Jag har letat i min manual men inte hittat spec. på hur stort flöde pumpen ger vid olika fläktvarv, är det någon som har dessa uppgifter? Vid fläktläge ett som det blev vid autofan läge, var in VP=15.6C, ut VP=35.0C

Avfrostning sker var 30e minut nu isf. var 40e minut som det var tidigare vid varmare väder.
Tiden för avfrostning är dock betydligt kortare, istället för 14-15 minuter avfrostar den på mellan 8 och 10 minuter nu.

Då jag inte vet flödet vid fläktläge ett kan jag inte beräkna COP eller effekt, å andra sidan ger fläktläge fem så pass mycket bättre spridning att jag fortsätter köra på det när man inte vistas i köket. Enda besvikelsen med pumpen är att man inte kan påtvinga andra fläktlägen vid denna låga temperatur, antingen fläktläge ett eller fem..

/Anders
Skrivet av: andersal
« skrivet: 07 januari 2006, 14:21:26 »

Ursäkta att jag var otydlig. Jag kör med automatikläge men fläkthastigheten är 3. Denna tråd började med frågor om det var normalt att pumpen ej körde på de högre fläkthastigheterna vid manuell inställning och under 30 grader i börvärde.

Hur som haver, -0.5 till -1.0 grader ute, pumpen går automatiskt upp till fläktläge fyra ibland - har även vart och tullat på läge fem, börvärde på 22 resp. 23...

Helt klart finns det automatik som styr fläktmotorns hastighet beroende på hur kallt det blir ute/alt. verkningsgrad det är på pumpen - och det går ej att tvinga fläkten att snurra fortare om inte börvärdet höjs till +30.

Men nu när det ligger runt nollan ute så klarar pumpen av att värma hela kåken igen..
Det blev ca +22 inne så jag sänkte börvärdet till 21 igen... Tolv timmar efter säkningen ser jag att det är ca 22 grader på inloppet på pumpen men ganska precis 21 i rummen närmast pumpen. Utblåset håller ca 38-40 grader och fläkten går på treans fart just nu.

Åter känner jag mig helt nöjd med pumpen - bara att inse att vid lägre temp än -10 så gäller det att komplettera ganska friskt med andra värmekällor i det här huset om man vill hålla tempen högre än 17 i rummen närmast pumpen och högre än 15 på övervåningen...
Låg på en snittförbrukning av 87 kwh/dygn när tempen pendlade mellan -10 och -14 under fyra dagar. Och då går det bort runt 15 kwh/dygn för hushållsel, kanske några till under just dessa dagar... Resten är värme.

/Anders
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 07 januari 2006, 13:28:54 »


Fläktläge 3, heat + automatläge på fläkthastigheten. Börvärde ställt på 23 grader.

Hmm, först skriver du att du kör fläkten på läge 3 sen skriver du "auto", vilket läge använder du?
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 05 januari 2006, 10:44:49 »

Hej
Glömde skriva att jag kör på 22 grader för det mesta. Idag var det -0,7 när jag vaknade och alldeles för varmt inne. Har sänkt till 20 grader nu.
Utblåset ligger på 36 grader och inblåset på 23 grader(förmodligen nattens hårda körning och varmare ute) Fläkthastighet 4 som vanligt och fläktläge 2. Det låter väl en del om pumpen men man vänjer sig. Märkligt nog verkar den ha hållt fläkthastighet 4 det senaste dygnet.
Testar olika inställningar varje hel månad för att se om det blir någon större förändring i antal sparade kw.
November låg fläkthastighet, mest läge 2.
December blev autoläget.
Januari nu ska bli på fläkthastighet 4.
Styr sen värmen vartefter det blir varmare och kallare, men det blir bara mellan 20-22 grader.
Betänk också att jag bor i radhus med en väldigt öppen planlösning och bara kortsidorna ut mot kylan.

Mvh :)
Skrivet av: andersal
« skrivet: 05 januari 2006, 08:59:42 »

Nu börjar det åter bli varmt i huset (ca 19).

Utetemp: -3.5
Inlopp: 19-20
Utlopp: 39-40

Fläktläge 3, heat + automatläge på fläkthastigheten. Börvärde ställt på 23 grader.

Ser en smula lågt ut om man nu kan jämföra detta med andras värden...
Kan även säga att jag stödvärmer på flera ställen i huset, golvvärme i badrum och bastudel, samt elradiator i vardagsrum, och all tre sovrum på övervåningen.
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 04 januari 2006, 13:53:15 »

Hej
Kollade utblåstempen nu och den låg runt 44 grader. Manuell fläkt, läge 4 och -6 ute. Vet ej om det är något att jämföra med?

Mvh
Skrivet av: andersal
« skrivet: 04 januari 2006, 12:25:43 »

Har ögnat igenom den tråden och det är nog bara att konstatera att pumpen fungerar på det sättet.
Man kan således ställa den på femman och låta pumpen "automatiskt" köra på lägre varv när den inte "orkar" för att sedan tvinga den att köra fullt så fort den får chansen, under förutsättning att den är inställd på 30 grader. Fast då låter det lite som man kör med helautoläge i alla fall, håhåjaja..

Hmm. Men om man tittar på in/utlopps temp på innerdelen:
inlopp: 16.5-17
utgående: 35-38
Detta vid en utomhustemp på -10.5 och fläktläge tre.

Vad har ni andra för in/utlopp vid denna temp? Verkar jag ha låga siffror som ev. kan härledas till dåligt isolerade rör, eller ev. lågt tryck i systemet???

Tyvärr har jag ingen templogger på pumpen ännu, däremot har jag tre sensorer sittande i och utanför huset:
http://www.aldengard.mine.nu/aa_temperature/index.html

Huset står i Upplands Väsby strax söder om Arlanda flygplats.
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 04 januari 2006, 09:18:16 »

Har nu haft min CS-E9DKE3 sedan i höstas. Huset är på 125 m2 1.5 plan - byggår 1968. Direktverkande el i övrigt.

När det var över nollan ute så fungerade pumpen klockrent, hade den inställd på heat, autofan och 19 alt. 20 grader. Varmt överallt i huset utan att elradiatorerna gick in.
I början av december kunde man höra hur pumpen för första gången automatiskt gick upp till maxfart (fläktläge fem). Vet inte exakt vilken temp vi hade den dagen, men endast några få minus handlade det om. Annars brukar den ligga på läge tre.

Nu är det -10.5 ute och pumpen stod på +22, autofan och det blev ruggigt kallt inne. Runt 16 grader...
Jag testade att ställa fläkten till läge fyra resp. fem - hände ingenting. Den går på läge tre..
Om jag däremot ställer tempen på +30 så kan jag köra på läge fem men inte på läge fyra - då går den automatiskt ned på läge tre igen...

Avfrostningen tar ca 15 minuter och är total på lammelerna. Det ligger lite is utanpå plåten men jag antar att det är helt normalt.

Vid avfrostning uppmäts ca -15 på inomhusenhetens utblås mycket låg fläktfart - antar att detta också är normalt då den reverserar ordningen för att kunna värma utomhusenheten.

Vid fläktläge tre och -10.5 ute och ca 16.5-17.0 inne blåser pumpen ut ca 35 grader (max 38). Dessa mätningar är gjorda inatt under en period av ca 10 timmar. Pumpen var inställd på: +30, autofan och heat.

Utetempen har varit väldigt konstant enligt min templogger.

Jag har ej tilläggsisolerat mina rör och det är ca 3 meter som ligger utomhus.
Huset har 2-glas och ganska dåligt isolerad åt alla håll o kanter. Jag antar att man kan vara nöjd med att pumpen med endast lite tillskottsvärme trots allt lyckas hålla inomhusluften kring +16. vid -10 ute.

Däremot blir jag fundersam över varför jag inte manuellt kan ställa in pumpen som jag vill. Fläktläge fyra går inte att framtvinga vid denna låga temperatur.

Bara för att stilla mitt sinne gick jag ut igår och tittade till rörkopplingarna på pumpen - såg inte ett spår av olja eller dyligt så jag antar att den är tät där. Däremot är det lite svårare att titta på skarven uppe vid hålet in till inomhusenheten... Men då pumpen i övrigt verkar fungera så får man väl tro att det inte finns något läckage.

Vad har ni andra för erfarenhet av funktionalitet kring dessa pumpar?

/Anders

Har du läst mitt ämne, det är nog samma problem??
"Kör fullt ibland E9DKE"
Skrivet av: Juke05
« skrivet: 04 januari 2006, 09:10:06 »

Hej
Har själv en likadan pump som dig, som installerades i höstas. Radhus på 147 m2 i sutteräng.
Känner igen dina problem med att köra fläkten manuellt, jag brukar ha min på läge 4 hela tiden, men den ändrar lite hipp som happ ändå.

Däremot har jag inga som helst problem med att få värme i huset. I går kväll och i natt har tempen legat runt -10(Stockholmsområdet) och jag har inte haft några som helst problem med värmen. Har ännu inte behövt stödelda med element. Förvisso har jag väggar mot grannarna, men huset är något billigt "öststatsbygge" i block, med tunn isolering.

Jag är jättenöjd med maskinen och har sparat ca 3000 kw under 2005 (sept-dec).
Skrivet av: andersal
« skrivet: 04 januari 2006, 08:43:21 »

Har nu haft min CS-E9DKE3 sedan i höstas. Huset är på 125 m2 1.5 plan - byggår 1968. Direktverkande el i övrigt.

När det var över nollan ute så fungerade pumpen klockrent, hade den inställd på heat, autofan och 19 alt. 20 grader. Varmt överallt i huset utan att elradiatorerna gick in.
I början av december kunde man höra hur pumpen för första gången automatiskt gick upp till maxfart (fläktläge fem). Vet inte exakt vilken temp vi hade den dagen, men endast några få minus handlade det om. Annars brukar den ligga på läge tre.

Nu är det -10.5 ute och pumpen stod på +22, autofan och det blev ruggigt kallt inne. Runt 16 grader...
Jag testade att ställa fläkten till läge fyra resp. fem - hände ingenting. Den går på läge tre..
Om jag däremot ställer tempen på +30 så kan jag köra på läge fem men inte på läge fyra - då går den automatiskt ned på läge tre igen...

Avfrostningen tar ca 15 minuter och är total på lammelerna. Det ligger lite is utanpå plåten men jag antar att det är helt normalt.

Vid avfrostning uppmäts ca -15 på inomhusenhetens utblås mycket låg fläktfart - antar att detta också är normalt då den reverserar ordningen för att kunna värma utomhusenheten.

Vid fläktläge tre och -10.5 ute och ca 16.5-17.0 inne blåser pumpen ut ca 35 grader (max 38). Dessa mätningar är gjorda inatt under en period av ca 10 timmar. Pumpen var inställd på: +30, autofan och heat.

Utetempen har varit väldigt konstant enligt min templogger.

Jag har ej tilläggsisolerat mina rör och det är ca 3 meter som ligger utomhus.
Huset har 2-glas och ganska dåligt isolerad åt alla håll o kanter. Jag antar att man kan vara nöjd med att pumpen med endast lite tillskottsvärme trots allt lyckas hålla inomhusluften kring +16. vid -10 ute.

Däremot blir jag fundersam över varför jag inte manuellt kan ställa in pumpen som jag vill. Fläktläge fyra går inte att framtvinga vid denna låga temperatur.

Bara för att stilla mitt sinne gick jag ut igår och tittade till rörkopplingarna på pumpen - såg inte ett spår av olja eller dyligt så jag antar att den är tät där. Däremot är det lite svårare att titta på skarven uppe vid hålet in till inomhusenheten... Men då pumpen i övrigt verkar fungera så får man väl tro att det inte finns något läckage.

Vad har ni andra för erfarenhet av funktionalitet kring dessa pumpar?

/Anders

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!