Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: qvirre skrivet 16 mars 2011, 19:44:13

Titel: Nackdelar med att koppla VVB som arbetstank?
Skrivet av: qvirre skrivet 16 mars 2011, 19:44:13
Hej,

Ska snart installera bergvärme och har en befintlig elberedare på 200 liter. Jag har blivit offererad en arbetstank om 100 liter (Nibe UKV 100) men funderar på om jag inte ska använda den befintliga beredaren som arbetstank istället. Finns det några nackdelar med att använda beredaren istället för en UKV 100?
Titel: SV: Nackdelar med att koppla VVB som arbetstank?
Skrivet av: Labold skrivet 16 mars 2011, 20:00:47
Hej,

Ska snart installera bergvärme och har en befintlig elberedare på 200 liter. Jag har blivit offererad en arbetstank om 100 liter (Nibe UKV 100) men funderar på om jag inte ska använda den befintliga beredaren som arbetstank istället. Finns det några nackdelar med att använda beredaren istället för en UKV 100?

Det beror på tanken. Hur många anslutningar har den? De flesta vvb har två och passar därför som volymtank men inte som arbetstank, eftersom den behöver 3 eller 4 anslutningar.
Titel: SV: Nackdelar med att koppla VVB som arbetstank?
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 16 mars 2011, 22:14:13
Du kan ha den som arbetstank men måste då T-koppla den eftersom den bara har 2 anslutningar.

Varför vill du ha arbetstank? Som bypass eller?
Titel: SV: Nackdelar med att koppla VVB som arbetstank?
Skrivet av: qvirre skrivet 17 mars 2011, 07:35:28
Tack för era svar. Det verkar som jag inte har begreppen klara för mig. Det jag är ute efter är en volymtank tror jag (jag vill ha upp volymen till min 20l/kW samt reducera knäppningar). Så att använda vvb som volymtank finns det alltså inga nackdelar med jämfört med tanken från Nibe?
Titel: SV: Nackdelar med att koppla VVB som arbetstank?
Skrivet av: Labold skrivet 17 mars 2011, 08:22:40
Tack för era svar. Det verkar som jag inte har begreppen klara för mig. Det jag är ute efter är en volymtank tror jag (jag vill ha upp volymen till min 20l/kW samt reducera knäppningar). Så att använda vvb som volymtank finns det alltså inga nackdelar med jämfört med tanken från Nibe?

Stämmer. Du ska koppla volymtanken topp-botten, dvs framledningen från vp ska gå till toppen av tanken, röret som går vidare till första radiator ska utgå från botten på tanken.
Titel: SV: Nackdelar med att koppla VVB som arbetstank?
Skrivet av: lars skrivet 17 mars 2011, 09:17:31
Jag har tänkt använda en Nibe Es-300. Den skall kopplas som Labold säger.  Nibe ES-300 har ingen avluftning.( Luftar sig själv när man kör den som varmvattenberedare.
Måste man då inte sätta en avluftning på ingången dvs "varmvattensidan"?  Så att om man stänger värmepumpens  cirkulation så kan man avlufta Nibe-tanken. Annars blir väl luft instängd i beredaren eftersom man kör den baklägnes?
Risken är väl att man får oljud annars.