Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar? Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne? // Magnus
Allt beror på hur exspansionen är monterad , sitter det efter pumpen ut så kommer det att öka i kärlet , statiska trycket på pumpen är den före så sjunker det , pumpen suger ur kärlet , efter ett kan det stabilisera sig lite .Om det skvalpar så har du en luftbubbla någonstans , det är inte så bra , har du manometer på KB den ska vara min ca 0,5 bar , då greppar pumpen KB , annars kan den kavitera lite och trycker inte så bra , den har svårt att få tag i KB , kan bli som ett vakum på sugsidan Det kan även bli luft om pumpen kaviterar , vattnet slås sönder i syremolekyler och går inte tillbaka i vätskan Fyll på , höj trycket , lufta , inget skvalp , att det gungar lite i kärlet gör inget