Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rörisoleraren skrivet 12 september 2016, 20:00:24
-
Haj, Jag lekte kylmontör idag. En jordvärmepump löste ut på lågtryck, jag provade att justera expansionsventilen och efter 8 varv började trycken bli normala tummenupp men ett varv senara steg sugtrycket kraftigt.
Skruvade tillbaka 1 varv och allt blev normalt igen.
vad tror ni har hänt med expansionsventilen?
Varför behövde den justeras 8 varv och varför steg trycket så snabbt vid varv 9? dontknow
-
njae...inte så konstigt alltid oftast är det just expventilen som spökar i dessa lägen, finns det vid något läge det "skriker" i den när du justerar under drift?
-
Ja, när kompressorn stannar skriker det i ventilen. Vad kan det bero på?
Är det möjligt att en dålig ventil öppnar mer än normalt fullt öppet läge? dontknow
-
Hei,
Jeg antar du har en mekanisk exp.ventil. Det lille røret fra exp.ventilen som går til kompressor sug-gas røret har muligens løsnet, eller så er det lite kjølepasta der det skal være direkte kontakt mellom exp.ventil bulben og sug-gas røret. Du må gjerne ta bort litt isolasjonsmateriale fra sug-gas røret for å sjekke.
-
Bara att byta expventil har försökt alldeles för många gånger att justera men funkar inte oftast har det fastnat olja i den men den justerar inte flödet som den skall..
-
Bulben sitter fast som den ska, så det är nog bäst att byta ventilen.
Är det inte bra med kylpasta mellan rör och bulb?
-
Tjena, jag har aldrig använt kylpasta imellan bulben, däremot så skall den sitta ca kl 11 eller 13 på röret
-
ok tror ventilen är kass.
Tack för hjälpen !!!! :)