Jag sitter mitt uppe i valet av bergvärmepump där jag behöver lite hjälp. Efter en del bollande med olika pumpförslag står det nu mellan en Nibe 1255 -16 eller en Daikin Evolution, allt annat är lika såsom lika långt borra osv. (Förutom att det rör sig om olika firmor som skulle leverera iof). Frågan är dock vilken av dem jag ska välja. Jag ger 3 möjlia scenarion.

Vilken ska jag ta av 1255 och Daikin om:

1. Det inte skiljer något i pris i offerten för en 1255 eller en Daikin?

2. Om 1255 är 5 000 kr dyrare?

3. Om 1255 är 10 000 kr dyrare?

Så frågan blir lite vad för slags ev mervärde som ska tillskrivas en Nibe 1255 -16 jmf med Daikin Evolution... Spontant så har man fostrats till att hålla Nibe högt där Daikin i detta hänseende blir mer nytt och skrämmande (för mig)

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #1 skrivet: 09 april 2014, 08:01:56 »
Har du ett toppeffektbehov på mindre än 11 kW skulle jag nästan rekommendera Daikin, och har du toppeffektbehov på 13 kW eller mer Nibe.
Mer eller mindre oavsett prisskillnader.
Köper du en Nibe och har ett lågt effektbehov så kommer din inverter att bli en on/off-värmepump under stora delar av året ändå...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #2 skrivet: 09 april 2014, 09:15:08 »
Hej,

Satt I samma situation som du med att välja mellan Daikin Evolution och Nibe 1255.

För min del slutade det med en Nibe 1255 av egentligen två orsaker,
1. Fick inte tag i någon installatör som kunde tänka sig ett helhetsåtagande för Daikin installationen (skiftar bl.a placering av tvättstuga och pannrum i samband med installation och gammal oljepanna/-tank ska demonteras och bortforslas)
2. Kommer värma en pool via bvp och Daikin hade som jag uppfattade det inte någon poolstyrning att tillhandahålla.

Hade fått betydligt bättre pris på Daikin, men det övervägde inte det extraarbete som var tvunget att genomföras av ytteligare installatörer.

Vårt hus är på ca 2x100kvm och där med ligger vi i gränslandet kring ett uppvärmningsbehov på 11kW

Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #3 skrivet: 09 april 2014, 11:06:02 »
Hej alla kunniga,

Jag sitter mitt uppe i valet av bergvärmepump där jag behöver lite hjälp. Efter en del bollande med olika pumpförslag står det nu mellan en Nibe 1255 -16 eller en Daikin Evolution, allt annat är lika såsom lika långt borra osv. (Förutom att det rör sig om olika firmor som skulle leverera iof). Frågan är dock vilken av dem jag ska välja. Jag ger 3 möjlia scenarion.

Vilken ska jag ta av 1255 och Daikin om:

1. Det inte skiljer något i pris i offerten för en 1255 eller en Daikin?

2. Om 1255 är 5 000 kr dyrare?

3. Om 1255 är 10 000 kr dyrare?

Så frågan blir lite vad för slags ev mervärde som ska tillskrivas en Nibe 1255 -16 jmf med Daikin Evolution... Spontant så har man fostrats till att hålla Nibe högt där Daikin i detta hänseende blir mer nytt och skrämmande (för mig)

Effektbehovet och vart du bor lär vara avgörande för ditt val och däri har du således 2 frågor.

Prismässigt motiverar inte Niben mÃ¥nga lappar extra mot Daikin. 

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2496
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #4 skrivet: 09 april 2014, 11:47:45 »
Testresultatet som kom upp för några dagar sedan är ju helt enkelt strålande för Niben. Jämför med de andra!
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=144&productTypeVersionID=364&productCompareList=1633,1634,1635,1636,1637,1651,1638,1639,1640&PageID=13233

De flesta är alltså testade i november 2012 men Niben är helt ny test som är insprängd.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #5 skrivet: 09 april 2014, 12:06:16 »
Hur kan det ta så lång tid att få in en uppdatering av Daikins test?
Verkar skumt, nu är ju risken att Daikin tappar kunder i stor mängd till Nibe när folk inte ens blir medvetna om att det finns ett alternativ.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 12:19:49 »
Hur kan det ta så lång tid att få in en uppdatering av Daikins test?
Verkar skumt, nu är ju risken att Daikin tappar kunder i stor mängd till Nibe när folk inte ens blir medvetna om att det finns ett alternativ.

Det kanske är mer komplext än att bara uppdatera siffrorna för Daikin.

Sedan vet jag inte om dessa båda invertrar rakt helt är konkurrenter de skiljer sig ju åt i effektspann en del.

Som jag skrev i en annan tråd utifrån den info jag har i ärendet så ligger Daikin på 4,6-4,7 i SCOP i båda husen.

Men gör nu inte detta till en ny Daikintråd utan råd wotan inför ett ev köp. Bor han inom rätt avstånd så har han en Daikin med 190m borra inom räckhåll för 124 000:- efter rot.

/Christer
« Senast ändrad: 09 april 2014, 12:23:02 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #7 skrivet: 09 april 2014, 12:36:26 »
Hmm, men det är ju faktiskt svårt att råda med tanke på läget.

Innan så hade jag sagt Daikin om TS inte har rejält högt effektbehov då en Nibe kan ge lite mer, men nu vill jag avvakta tills jag får se vad och hur man ändrat protokollet för Daikins maskin. Jag gillar inte nuvarande radiotystnad!
Sedan kan man förstås tycka att de ev. små skillnaderna i SCOP är oviktiga, och isåfall hade jag tagit Daikin redan idag, med föregående effektförbehåll.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #8 skrivet: 09 april 2014, 12:42:57 »
Hmm, men det är ju faktiskt svårt att råda med tanke på läget.

Innan så hade jag sagt Daikin om TS inte har rejält högt effektbehov då en Nibe kan ge lite mer, men nu vill jag avvakta tills jag får se vad och hur man ändrat protokollet för Daikins maskin. Jag gillar inte nuvarande radiotystnad!
Sedan kan man förstås tycka att de ev. små skillnaderna i SCOP är oviktiga, och isåfall hade jag tagit Daikin redan idag, med föregående effektförbehåll.

Daikins maskin är i alla fall minst lika bra som en G3:a eller en Viessman Vicotal och de är inga dåliga maskiner direkt.

Men har ts ett effektbehov på över 13kw eller ser över 13kw i framtiden eller poolvärmebehov så köper han med fördel en Nibe.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #9 skrivet: 09 april 2014, 12:48:14 »
Titta även på var du ska installera den. Måtten är lite olika och Daikin har allt inbyggt medans nibe (som jag fattat i alla fall) behöver expansionskärlen vid sidan av.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #10 skrivet: 09 april 2014, 13:17:49 »
Titta även på var du ska installera den. Måtten är lite olika och Daikin har allt inbyggt medans nibe (som jag fattat i alla fall) behöver expansionskärlen vid sidan av.

Ja de där kan ju vara både en för och nackdel för Daikin.

705mm i djupmått och den passade precis in i min tvättstuga men så ser det ju inte ut överallt!

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad wotan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #11 skrivet: 09 april 2014, 16:36:53 »
Ni kommer alla med kloka åsikter, tack!

Utifrån det ni säger så är det nog bra om jag ger lite mer info om förutsättningarna.

Huset är från 1934 och ligger i Umeå och är på 148 kvm fördelat på 2 våningar + en källare på 90 kvm. Tot värms alltså runt 240 kvm upp. Den tot förbrukningen var 2012 ca 37 000 kw (fg ägaren). Har ingen pool men ser på sikt (om det nu alls blir av vet jag i dagsläget inte) att vinden på ca 40 kvm skulle kunna göras om till boyta och ev tot 16 kvm kattvindar som står kalla idag också. När jag pratat med installatörer ska det dock spela mindre roll då det samtidigt som vinden tas i anspråk också blir bättre isolerat än idag. Samt att det är positivt att det är en vind ur energihänseende då värme stiger jmf med en sidoutbyggnad.

Jag ska ställa pumpen i källaren under trappen, flytta ut från nuvarande tvättstuga där en vedpanna står och tar alldelles för stor plats. Det nya utrymmet kommer att bli mycket bra och oavsett vilken pump jag tar så ska det finnas tillräckligt med plats.

Med alla dessa faktorer så började diskussionen med att en Nibe 1245- 10 skulle passa bra. Efter detta fick jag dock en bra offert på en 1255 vilket ledde till en bra
Daikinoffert. Diskussionerna pågår för fullt där jag kan tänkas hamma i scenariot enligt min fråga, så med tilägg av mina husuppgifter så är frågan hur man ska resonera kring vilken pump och mitt energibehov, är en Daikin tillräckligt el ser det bättre ut att gå på en 1255 utifrån dessa uppgifter?

En Nibe 1245 - 10 är inte helt uteslutet men med tanke på de offerter jag fått på 1255 och Daikin så har de känts bättre. Tidigare testresultat på Daikin och den som kom alldelles precis på 1255 gör ju även dem väldigt attraktiva.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #12 skrivet: 09 april 2014, 17:04:44 »
Du funderar även pÃ¥ en Nibe 1245-10 och undrar i samma andetag om en 13kw Daikin duger,,, är du märkesfanatiker Ã¥t Nibe-hÃ¥llet sÃ¥ köp en 1255:a men annars tycker jag ju att en Daikin sitter som en smäck i det huset!  tummenupp

Vad betalar du för en Daikin resp Nibe 1255 enligt offerterna?

/Christer
« Senast ändrad: 09 april 2014, 17:20:42 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad wotan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #13 skrivet: 09 april 2014, 17:32:30 »
Anledningen över att 1245 -10 är med i matchen och mina samtida funderingar på de andra pumparna är att de baserats på ett fåtal (i frågan jäviga) installatörer. Här kan jag få flera och mer objektiva åsikter som jag som glad amatör värderar högt. Har ju läst om dem som installerat för liten pump och ångrat sig. Men det är för tillfället ett sidospå då offerterna inte talat för en sådan. Så Rickards fundering över mina förutsättningar i valet av pump känns som en bra fundering.

Men din röst faller alltså på en Daikin.

Mvh
/Peter
« Senast ändrad: 09 april 2014, 17:39:27 av wotan »

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255 -16 eller Daikin Evolution
« Svar #14 skrivet: 09 april 2014, 18:16:08 »
Det beror ju på prisskillnaden men jag tycker nog inte att Niben är värd mera än max 5-7 000:- extra om den ska betala tillbaks det i rimlig tid (om den öht gör det i ditt hus?)

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!