Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 16 mars 2020, 17:59:23 »

Kanske för hög fart på pumpen, då kan det susa , mest i ventilerna på elemeneten, se om ni kan ställa ner farten ett snäpp.
Skrivet av: Robba5
« skrivet: 16 mars 2020, 17:29:01 »

Fick du ordning med susandet i rören? Jag har samma problem efter byte av värmesystem. Alla jag pratat med säger att jag ska lufta elementen, vilket jag har gjort efter konstens alla regler men ljudet upphör aldrig.
Skrivet av: WarSpaz
« skrivet: 05 oktober 2019, 03:03:26 »

Har du trimmat in  de nya strypventilerna i botten av elementen-låter som om flödet över  elementet är för högt.
Du ska ha 4-6 C tempskillnad mellan toppen och botten av elementet med öppen termostat.

låter konstigt att din vp skulle generera ljudet om du inte ändrat varvtal på cirkulationspumpen.

Oj, jag har inte trimmat något alls. Detta är en ny värld för mig och det är bra att det finns hjältar som er på detta forum som man kan be om vägledning.
Rörmokaren var bara hemma och bytte ventilhus och termostater vad jag kunde se, samt att vi luftade första gången efter att vi hade fyllt på systemet igen.
Sedan sa han att jag skulle lufta några gånger till de kommande veckorna för att säkerställa att all luft var ute ur systemet, vilket jag gjort.
Längre än så har jag inte kommit.
Märkte dock redan första kvällen efter att han hade varit här och bytt att det började susa ordentligt när värme började passera i systemet, något jag inte hört innan bytet gjordes.
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 04 oktober 2019, 19:42:57 »

Har du trimmat in  de nya strypventilerna i botten av elementen-låter som om flödet över  elementet är för högt.
Du ska ha 4-6 C tempskillnad mellan toppen och botten av elementet med öppen termostat.

låter konstigt att din vp skulle generera ljudet om du inte ändrat varvtal på cirkulationspumpen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 oktober 2019, 18:57:07 »

Hej!
Nej, börja med att ändra radiator till egen inställning.
Värdet på DUT är troligen korrekt.
När du ändrat till egen inställning så ska det vara möjligt att justera "dT vid DUT" som är ett positivt värde.
Skrivet av: WarSpaz
« skrivet: 04 oktober 2019, 01:08:39 »

Så, jag var inne i menyn och kollade. Där står den på radiator och under står det dut -20c.
Bör jag flytta den åt uppåt mot låt säga -16c eller åt andra hållet?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 oktober 2019, 19:44:29 »

Precis, jag var kanske otydlig, men ändras "Radiator" till "Egen inställning" så kan du sen ändra "dT vid DUT"
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 oktober 2019, 17:53:43 »

Man kan som sagt ändra "dT vid DUT":

Inställningsområde dT vid DUT: 2,0 – 20,0
Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0

Ändrar man till ett högre värde uppåt 20 borde flödet minska då cirkulationspumpen inte varvar lika snabbt. Borde ge mindre sus.
Skrivet av: WarSpaz
« skrivet: 03 oktober 2019, 16:02:27 »

Är det när den värmer huset, eller varmvatten som det susar?

Ja, precis, när den värmer huset så börjar det susa i elementen.
Skrivet av: WarSpaz
« skrivet: 03 oktober 2019, 16:01:21 »

Den ökar flödet när kompressorn går.
Du kan kolla i servicemenyn (håll inne bakåt i 7 sek i huvudmenyn för att aktivera service).
Gå in i 5.1.14 och kolla akutella inställnigar?
Gissningsvis står där "Radiator" och DUT = -18,0 C?

Det du då kan prova är att ändra till egen inställning och ändra "dT vid DUT", ett högre värde borde minska suset.

Med högre värde menar du då fler minus som exempelvis -20c, eller menar du högre som i exempelvis -16c?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 oktober 2019, 22:22:13 »

Den ökar flödet när kompressorn går.
Du kan kolla i servicemenyn (håll inne bakåt i 7 sek i huvudmenyn för att aktivera service).
Gå in i 5.1.14 och kolla akutella inställnigar?
Gissningsvis står där "Radiator" och DUT = -18,0 C?

Det du då kan prova är att ändra till egen inställning och ändra "dT vid DUT", ett högre värde borde minska suset.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 02 oktober 2019, 13:32:27 »

Då jag aldrig bott i villa innan har jag tyvärr dålig koll på värmesystem, men gissar på att systemet skall rulla på som det ska. Jag har inte uppmärksammat några felmeddelanden eller liknande.
Allt verkar vara inställt på auto i systemet och det låter vare sig termostaterna är helt öppna (28grader) eller om jag ställt den lägre.
Det enda jag kan se i systemets display är att kompressorstatus är igång när det börjar susa.
Samt att jag då hör vid pannan att den arbetar.

Är det när den värmer huset, eller varmvatten som det susar?
Skrivet av: WarSpaz
« skrivet: 21 september 2019, 15:50:29 »

Går cirkulationspumpen hela tiden men det låter bara ibland?
Vad har du ställt termostaterna på? Du kanske har för hög värmekurva så att flera termostater stryper flödet?

Då jag aldrig bott i villa innan har jag tyvärr dålig koll på värmesystem, men gissar på att systemet skall rulla på som det ska. Jag har inte uppmärksammat några felmeddelanden eller liknande.
Allt verkar vara inställt på auto i systemet och det låter vare sig termostaterna är helt öppna (28grader) eller om jag ställt den lägre.
Det enda jag kan se i systemets display är att kompressorstatus är igång när det börjar susa.
Samt att jag då hör vid pannan att den arbetar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 september 2019, 07:39:43 »

Går cirkulationspumpen hela tiden men det låter bara ibland?
Vad har du ställt termostaterna på? Du kanske har för hög värmekurva så att flera termostater stryper flödet?
Skrivet av: WarSpaz
« skrivet: 20 september 2019, 23:02:28 »

Nybliven husägare här med en VVM 320 i huset (och en f2120 utanför)
Problemet som uppstått nu är att vi hade 50år gamla aga-hus, ventiler och termostater och fick dem utbytta i veckan. (blev mma evosense och mma evoflow).
Jag har luftat elementen några gånger nu och det verkar inte komma mer luft ur dem.
Sedan detta blev bytt har det dock börjat susa i alla elementen i perioder (gissar att det är när kompressorn går), mest under nätterna när värmen sjunker.
Det låter nästan som att en kran är på eller hur man ska förklara det.
Resterande tid är det tyst i elementen.
Jag gissar på att detta har något med flödet att göra som ändrats i och med de nya delarna i systemet.
Jag har letat som en tok i menyerna, men måste vara trög för hittar inte hur jag kan sänka/höja detta.
Eller krävs det att fabriksåterställa mjukvaran eller något nu när jag har nya grejer?

Mvh
Patrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 617
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!