VärmepumpsForum Allmänt => Grundläggande kylteknik => Ämnet startat av: Tobocop skrivet 29 oktober 2012, 09:11:51

Titel: Intercooler i CTC EcoHeat 7
Skrivet av: Tobocop skrivet 29 oktober 2012, 09:11:51
Halloj,
Var och reparerade en CTC EcoHeat 7 som var ca 8 år gammal. Problemet var expansionsventilen som sagt upp sig. Jag tittade lite närmare på kylkretsen i denna maskin när jag jobbade. CTC har gjort något som de kallar "Intercooler". De leder det kondenserade köldmediet in i förångaren där det kyls ned av brinet ytterligare och när det kommer ut till expansionsventilen är det så kallt att rören är kondensisolerade. Men fortfarande kondenseringstryck... Sedan passer det filter och exp.vent innan det åter går in i förångaren som vanligt. Förångaren verkar vara dubbel på något sätt. Frågan är vad detta ger processen? Vad gör det på COP?
De man är van vid är ju att vätskeledningen är "varm" innan exp. ventilen.
Vid byte satte jag dit en annan modell än original samt fyllde maskinen enl. anvisning samt finjusterade på underkylning. Reglerade sedan deltaT till 8K över kondensorn på värmen. (R407c) knUp knUp Resultatet är en avsevärt bättre CTC EcoHeat än tidigare tummenupp Kunden har aldrig haft så mycket och varmt vatten innan tummenupp
Men "Intercooler"-lösningen är jag lite nyfiken på... Ska ju bygga eget snart ::)
Titel: SV: Intercooler i CTC EcoHeat 7
Skrivet av: kullabacken skrivet 29 oktober 2012, 10:43:14
tror CTC rekommenderar en underkylning på 6K.

http://was.prv.se/spd/pdf/YBnqoz60wD%2FWS3oljenFlQ%3D%3D/SE522644.C2.pdf (http://was.prv.se/spd/pdf/YBnqoz60wD%2FWS3oljenFlQ%3D%3D/SE522644.C2.pdf)
Titel: SV: Intercooler i CTC EcoHeat 7
Skrivet av: Tobocop skrivet 29 oktober 2012, 11:27:34
Ja, och den ligger ungefär där.  :dt: 8K är på radiatorvattnet. Eftersom den maskinen jobbar emot tank (i sig själv) så flödar det ganska lätt. Ingen reglerventil inbyggd. Så jag fick strypa med en kulventil som satt på tankens anslutning mot kondensorn.