Den äldre generationen regleringar (cl300-cl226) som man bara kan antingen köra inne eller utegivare på brukar fungera bedrövligt med innegivaren.
Tror iförsig inte att min VP är för vek. Snarare att som jocke montör säger, Svårt att få det att funka med innegivare med denna styrdator.Har ju som högst 39 ºC på VBf (VBr 31) även om det är +10 eller -10 ute. Hade man kunnat haft både ute o innegivare så hade man ju fått upp VBf ordentligt vilket i sin tur hade funkat bättre med värmen i huset nu när det blir kallare ute...Har skickat en förfrågan om vad en nyare styrdator kostar (Vill man säkert inte veta) men frågan är ju om det inte är värt det om den skulle landa på 7-8000. Vårat hus ligger rätt öppet så det blåser ofta samt att vi har stora fönster mot söder/väster så innegivare är ju kanon på vår/höst men tydligen inte på vintern...
Inga problem med max framledning oaktat stry....
Inga problem med max framledning oaktat stry.... den når du bara pumpen går kontinuerligt... När det är kallt skall den gå 24 timmar!! Då kramar du ur allt som finns!
En uppgradering från CL300 till REGO 600 skulle gå på runt 10 - 12 000kr Inkl. moms. För er som är intresserade.