Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« skrivet: 13 oktober 2018, 00:09:58 »
Förstår inte vad som skiljer "Normal" mot "ECO" när det kommer till varmvattenproduktionen på Ecodan. Kan någon förklara skillnaden för mig?
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Loka04

  • Gäst
Loka04
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2018, 13:23:01 »
Är också intresserad av att veta skillnaden. Testade att slå på eco idag iaf. Hittar ingenstans vad denna inställning gör för skillnad

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2018, 16:49:57 »
Är också intresserad av att veta skillnaden. Testade att slå på eco idag iaf. Hittar ingenstans vad denna inställning gör för skillnad

Nu hittade jag det. Sidan 10 "Eco-läget"
https://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/OPERATION-MANUAL-ECODAN-C-SWE-RG79D942H01-2.pdf
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2018, 21:04:42 »
Testade köra ”ECO” och ”Normal” under 15min vardera. Eco-funktionen innebar en momentan effekt på ~2,6kW medan Normal-funktionen innebar en effekt på ~3,4kW.
Kan du acceptera långsammare uppvärmning av VV så kör Eco.
Tänk dock på att inte ha ”eltillskott (VV)” på för kort tid, unden Meny > Service (0000) > Externa inställningar > Eltillskott (VV), eftersom elpatronen då kickar in om det tar för lång tid att nå börvärdet (om jag förstått det rätt, eller är det enbart om det även finns ett värmebehov?). Jag har min på 30min just nu.
En annan inställning man också kan kolla på är maxtid för varmvatten och restriktion mot varmvatten (om man använder Eco tar det som sagt lägre tid...)
För att komma dit: håll in den vänstra av alla knappar (meny-knappen) i cirka 4-5 sec. Då kommer in du i menyn på högre nivå. Gå sedan in på varmvatten.

Bifogat bilder
« Senast ändrad: 22 oktober 2018, 22:02:19 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2018, 21:29:45 »
Hej,

Med 2st tonåringar i huset är det bäst vattnet är varmt snabbt i mitt hus.
Kör Normal med extra el patron :)
« Senast ändrad: 22 oktober 2018, 21:44:45 av Tittmön »
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2018, 21:32:26 »
Hej,

Men 2st tonåringar i huset är det bäst vattnet är varmt snabbt i mitt hus.
Kör Normal med extra el patron :)

 :D  *roflmao*
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2018, 14:39:15 »
Tänk dock på att inte ha ”eltillskott (VV)” på för kort tid, unden Meny > Service (0000) > Externa inställningar > Eltillskott (VV), eftersom elpatronen då kickar in om det tar för lång tid att nå börvärdet (om jag förstått det rätt, eller är det enbart om det även finns ett värmebehov?). Jag har min på 30min just nu.

Rättelse: Det är först när värmepumpen känner av att det inte kan lyfta VV-temp som den börjar räkna nedåt enligt Mitsubishi. Så 30min är kanske inte nödvändigt. Kommer sänka min till 20 eller 25 min.
« Senast ändrad: 24 oktober 2018, 14:48:36 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2021, 14:14:13 »
Dammar av denhär tråden med en fråga.

Vad är detta för inställning då?
Generell Eco inställning?

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2021, 15:16:19 »
Dammar av denhär tråden med en fråga.

Vad är detta för inställning då?
Generell Eco inställning?

ON = cirkpumpen för värmesystemet går en viss tid efter att värmebehovet upphört, dvs efter att kompressorn stannat.
OFF = cirkpumpen går alltid som jag förstått det.

Jag har min på ON, dvs ibockad, och 60min.

Skulle det vara kallt ute och det går vatten mellan inne- och utedel (en package-modell) och det av någon anledning inte finns ett värmebehov (säg att man ändrar börvärdet på rumsgivaren från 23c till 20c), så kommer VS-pumpen fortfarande köra för att förhindra frysning av vattnet till utedelen.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2021, 16:07:36 »
ON = cirkpumpen för värmesystemet går en viss tid efter att värmebehovet upphört, dvs efter att kompressorn stannat.
OFF = cirkpumpen går alltid som jag förstått det.

Jag har min på ON, dvs ibockad, och 60min.

Skulle det vara kallt ute och det går vatten mellan inne- och utedel (en package-modell) och det av någon anledning inte finns ett värmebehov (säg att man ändrar börvärdet på rumsgivaren från 23c till 20c), så kommer VS-pumpen fortfarande köra för att förhindra frysning av vattnet till utedelen.

Är då är denhär meny:n helt onödig för SW modeller då?
Det är ju gas mellan ute och innedel på SW modeller och därmed inget som kan frysa?

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan, varmvatten Normal vs ECO
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2021, 16:35:39 »
Är då är denhär meny:n helt onödig för SW modeller då?
Det är ju gas mellan ute och innedel på SW modeller och därmed inget som kan frysa?

Det sista jag skrev har inget med den inställningen att göra.. Skrev det bara apropå :)
Inställning för frysskydd att göra om man nu skulle ha en package finns på annat ställe.

ON + tid = värmepumpen låter VS-pumpen gå en stund efter att den slutar göra värme.
OFF = VS-pump går hela tiden.

Jag har min på ON och 60 min av två enkla anledningar.
1. Den behöver inte vara igång hela sommaren.
2. Jag vill att vattnet cirkulerar i 60min efter värmedrift eftersom jag vid vår och höst har valt +5 / -9 på annan inställning som påverkar antal start/stopp. Tycker den ger mest rättvis temp om vattnet får cirkulera ett tag istället för att stå still efter 10min stopp.
« Senast ändrad: 21 februari 2021, 16:37:59 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!