Hej på er alla visa!
Som ny husägare och novis får jag vända mig till er på forumet då magkänslan säger att något inte kan vara rätt med bergvärmepannan.
Har fört journal och kallat in servicetekniker från IVT.
Denne struntade i uppskrivna värden, antydde att journal var onödigt och ansåg att allt är ok även då jag tycker mig se konstiga värden (här på forumet anges tex att GT 1 och GT 9 ska vara lika, vilka de inte är) dessutom startar pumpen flera gånger per dygn.
Gick tex 7 timmar idag mellan kl 9 och 21 ( värdet på 7.1 anger 4528, 7.2 anger -1164% VV 1264% rad)
Funderingar jag har är:
Är det normalt för en IVT C7 att starta var 20 minut och sedan gå i 20-30 minuter? (Detta utan att något vatten används i huset)
Ska varmvattnet och radiatorvärmen "stjäla" värme från varandra? ( Se värden nedan)
Kan det vara så att det läker en liten mängd vatten inne i pannan, bakom isoleringen som dunstar omedelbart så att inget vatten syns, och att detta skapar ett behov att ständigt producera varmvatten?
Såg att någon skrivit att en bergvärmepanna kan hålla värmen i vattnet ca 4 timmar om inget vatten nyttjas, så gör verkligen inte denna panna, den producerar varmvatten konstant känns det som. En cirkel startar, radiatorerna ska värmas, "tar" värme från varmvatten som då måste starta och då sjunker radiatorvärmen som måste starta igen....
Ett urklipp från journalen med värden:
t=till n=nuvärde
Tid GT 1 GT 2 GT 3 GT 6 GT 8 GT 9 GT 10 GT 11
20:47 t 30,9 n 32,0 6,4 t 42,5 n 44,8 47,4 32,9 32,7 4,2 3,9 viloläge
20:50 t 30,9 n 31,3 6,4 t 42,5 n 43,8 44,7 32,1 31,9 4,5 5,1
20:53 t 30,9 n 31,0 6,4 t 42.5 n 43,2 44,4 31,8 31,6 4,7 5,6
20:54 f 35,9 n 30,9 6,4 t 42,5 n 42,8 76,5 39,8 31,6 4,6 1,3 värme på
20:56 f 35,9 n 31,3 6,4 t 42,5 n 42,6 84,3 40,6 32,5 4,3 1,0
20: 57 f 35,9 n 32,0 6,4 f 47,5 n 42,4 89,9 43,3 33,0 4,3 0,9 vatten på
20:59 f 35,9 n 32,0 6,4 f 47,5 n 43,6 97 49,0 33,1 4,3 0,9
21: 01 f 35,9 n 31,9 6,4 f 47,5 n 47,2 104,9 54,3 34,9 4,3 0,9
21:02 f 35,9 n 31,7 6,4 t 42,5 n 48,8 98 46,2 33,3 4,3 0,9 värme på
21:04 f 35,9 n 32,1 6,4 t 42,5 n 48,9 92,7 42,5 33,2 4,3 0,9
21:06 f 35,9 n 32,8 6,4 t 42,5 n 48,9 92,3 42,5 33,8 4,3 0,9
21:08 f 35,9 n 33,4 6,4 t 42,5 n 48,5 92,3 42,7 34,1 4,0 0,7
21:11 f 35,9 n 33,8 6,4 t 42,5 n 47,8 92,3 43,2 34,8 3,7 0,6
21:13 f 35,9 n 34,2 6,4 t 42,5 n 47,3 92,3 43,5 35,1 3,7 0,6
21:15 f 35,9 n 34,5 6,4 t 42,5 n 47,0 92,3 43,8 35,5 3,6 0,6
21:17 f 35,9 n 34,8 6,4 t 42,5 n 46,6 92,3 44 35,7 3,6 0,6
21:20 f 35,9 n 35,1 6,4 t 42,5 n 46,2 92,3 44,3 36 3,4 0,5
21:24 f 35,9 n 35,5 6,4 t 42,5 n 45,6 92,7 44,5 36,4 3,3 0,2
21:26 f 35,9 n 35,7 6,4 t 42,5 n 45,2 93,6 44,6 36,7 3,2 -0,1
21:28 f 35,9 n 35,9 6,4 f 47,5 n 45,1 95,5 45 36,8 3,2 -0,1 vatten på
21:30 f 35,9 n 35,9 6,4 f 47,5 n 46,7 107,1 53,7 37,7 3,1 -0,1
21:30:50 t 30,9 n 35,2 6,4 t 42,5 n 48,7 100,6 43,5 36,2 3,1 0,1 stannar
Siffrorna hoppade runt för mig, men sammantaget så visar detta att pumpen jobbade 34 minuter, innan den startade föll radiatorvärmen 1grad och varmvattnet föll 1,6 grader på 6 minuter utan att något vatten använts innan. Är det normal att graderna faller så snabbt?
Många frågor, men förhoppningsvis är det någon här som har lite råd att ge!