Författare Ämne: IVT Greenline C7 - värmer fast den inte borde?  (läst 2971 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Wiktor Mattsson

  • Gäst
Wiktor Mattsson
IVT Greenline C7 - värmer fast den inte borde?
« skrivet: 12 oktober 2013, 19:49:31 »
Hej,

Jag har en Greenline C7 som jag har lite problem med.

Mitt problem är att värmen som kommer ut i golvvärmen är konstant runt 30 grader, trots att det står TILL 8 grader.
"Retur RAD GT1 TILL 8,  NU 30"
Detta gör att vi har ca 25 grader inomhus nu, väldigt varmt. Jag har aldrig sett att pumpen har gått utan bara att den värmer varmvattnet 47 grader +/- 7 grader.

Jag har en utomhus och en inomhus givare. Båda visar rätt temperatur. Inomhusgivaren står på 20 men vi har 25 nu.
Jag har min kurva inställt på 1 vilket hos mig betyder typ ingen värme alls nu. Brukar ha 2 men testar nu för att lösa mitt problem. kollar jag under menyn där jag kan knäcka kurvan är den inställd på att ge 15 grader vid nuvarande utomhustemperatur. Finjusteringen står på 0.

Kan den gå i nått felsäkert läge?
Hjälp önskas

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT Greenline C7 - värmer fast den inte borde?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2013, 20:14:47 »
Gissar på att du har fel på växelventilen sök på forumet så står det säkert hur du motionerar eller byter just din modell.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pantera24

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C7 - värmer fast den inte borde?
« Svar #2 skrivet: 23 december 2013, 03:06:38 »
Hade samma problem igår , tog bort motorn till växlingsventilen , sen smorde jag upp ventilen och motionerade den med hjälp av en näbbtång . Satte tillbaka alltsammans , körde igång pumpen , den gick i 10 min sen stannade den . Då var den uppe i den temp den skulle ha :-) .
Yiipiiee , så ska den funka , innan så gick pumpen nästan konstant pga att varmvattensproduktionen gick ut till elementen (som alltid var varma) .
KÃ¥k byggd 1917 265 kvm.
Isolering : lite här o där , lera i väggar . spån på vind
IVT Greenline HT Plus E7
Ã…rsförbrukning :  ojojoj vill inte kolla men mycket är det :-).

Utloggad Christer_F

  • TeknikFreak
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar att trimma
SV: IVT Greenline C7 - värmer fast den inte borde?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 13:45:51 »
Helt klart ett problem med växelventilen. Hade själv samma problem med oförklarigt varmt i huset, varma radiatorer mitt i sommaren. Växelventilen som sitter standardmässigt i IVT är av push-pull typ och riktigt skräp. Vet installatörer som regelmässigt byter ut den mot bättre kvalitet i samband med installation. Kostar inte så fasligt att byta men prova motionera Din ventil först och se om den hoppar igång. Kan hjälpa ett tag men rekommenderar att byta ut den helt. Min hade totalt fastnat i mittläget och läcke ut värme till radiatorerna under VV-produktion. Allt löste sig med en ny växelventil.
Enplanare med full källare byggt 1973, 145m2 boyta + 150m2 uppvärmd biyta. IVT GreenLine HT Plus E9 med Acktank 300L samt VV på 300L. Singelhål borrat till 220m2. Förbrukning cirka 26,000 Kwh per år inklusive hushållsel. Tidigare oljepanna med cirka 4,5kbm olja per år + hushållsel.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: IVT Greenline C7 - värmer fast den inte borde?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 14:02:53 »
IVT och andra märken har gått över till LK:s roterande cylinder sedan några år tillbaka. Skall man byta växelventil så är det den modellen som gäller, inga andra fabrikat har fungerat i längden.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!