Hej,
När kompressorn inte går så indikeras att värmebärarpumpen går, (indikeringslampan lyser) men pumpen är i verkligheten inte igång. När kompressorn går igång så går också värmebärarpumpen igång.
Är detta normalt, (att lampan indikerar att värmebärarpumpen är igång men att den inte är det)? Eller är det ett fel som kan rättas till?
MVH Hans
-
Cirkpump VB går jämt, oavsett om kompressorn går eller inte, om du valt att rumsvärme är tillåten.
Lampan lyser då cirkpump VB är på, oavsett om kompressorn går eller inte. Den indikerar bara att värmning till radiatorer är tillåten.
-
Cirkpump VB går jämt, oavsett om kompressorn går eller inte, om du valt att rumsvärme är tillåten.
Jo, det är vad jag trodde också, och det verkar vara så då jag kan mäta 230V över pumpen.
Anledningen att jag trodde att pumpen inte gick är att VBf och Vbr är lika vilket de inte borde vara om pumpen går då Vbr borde bli lite kallare när värme avges till huset. Just nu har jag Vbf = Vbr = 39 grader när kompressorn just har stannat, innnan när kompressorn var igång så var Vbf 49 grader men det sjönk altså till 39 när pumpen stannade.
Är detta normalt eller inte?
MVH Hans
-
Helt normalt!! Thumbsup
-
Om kompressorn inte går så blir ju tempen ut från VP samma som tempen in, inget tillför ju någon värme.
-
Om kompressorn inte går så blir ju tempen ut från VP samma som tempen in, inget tillför ju någon värme.
Ibland tänker man för mycket... Det är ju självklart att VBf blir samma som Vbr och samma som Vbr var just innan kompressorn stannade. Vbf och Vbr mäts ju mycket nära varandra på olika sidor om kompressorn så det blir ju ingen temperatur skillnad när inte kompressorn går.
MVH Hans
-
Just nu har jag Vbf = Vbr = 39 grader när kompressorn just har stannat, innnan när kompressorn var igång så var Vbf 49 grader men det sjönk altså till 39 när pumpen stannade.
Är detta normalt eller inte?
MVH Hans
Normalt jo, men kanske lite högt VB-delta, har du termostaterna fullt öppna?
I så fall kan du öka VB-cirkpumpen ett snäpp.