Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 februari 2022, 08:05:13 »En tanke som slog mig idag är om jag ska ta hem skrotet. Tänkte på den trasiga förångaren men allt annat är förmodligen i hyggligt skick (kanske inte exp. ventilen). Är det en stor grej att konvertera om den till en jordvärmepump?
Det borde i princip bara vara att svetsa på en förångare anpassad för vätska/vätska.
Sen får du lura styrningen på nått smart sätt så den aldrig avfrostar, enklast är väl att sätta T11-T12 på samma ställe?
Tror inte dessa används till nått annat än avfrostningen?
KB-pumpen kopplas via ett relä att gå samtidigt med kompressorn.
Man kan även simulera skyddet att stoppa grejerna om KB-in blir för låg med en anliggningstermostat som får slå ifrån.